账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6303|回复: 12

[求助] 壁挂空调属于照明插座还是空调?

[复制链接]
     
发表于 2017-3-16 20:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50189-2015 第6.4.3条 公共建筑应按照明插座、空调、电力、特殊用电分项进行电能监测与计量
壁挂空调属于照明插座还是空调?
     
 楼主| 发表于 2017-3-16 20:49:41 | 显示全部楼层
没人回答自己顶一下  照明插座中的插座含不含空调插座  
     
发表于 2017-3-17 08:25:03 | 显示全部楼层
我这边设计的话是不含的
     
 楼主| 发表于 2017-3-17 08:31:13 | 显示全部楼层
那像倒班宿舍这种 空调插座还要单独摘出来?
发表于 2017-3-17 09:05:49 | 显示全部楼层
空调插座属于空调
     
发表于 2017-3-17 09:05:54 | 显示全部楼层
像宿舍这种,空调插座可以考虑单独配电,不单独计量
     
发表于 2017-3-17 10:03:01 | 显示全部楼层
我无话可说,什么JB规范,没事找事,反正制定规范的不画图
     
发表于 2017-3-17 10:59:06 | 显示全部楼层
6.4.3的条文说明:若空调系统末端用电不可单独计量,空调系统末端用电应计算在照明和插座子项中,包括220V排风扇、室内空调末端(风机盘管、VAV、VRV末端)和分体式空调等。

点评

分体空调的室内机(末端)当然不能单独计量  发表于 2017-3-17 15:43
     
发表于 2017-3-17 12:34:42 | 显示全部楼层
小工程也这么提就是傻X,门卫,普通厂区的小办公楼都属于公共建筑,你也去专项计量吧,反正审图的这么提没错!条文说明只是说不可计量的情况下可以并入照明,实际情况是这些小工程都是可以计量的,不就多个箱子装个表嘛。
     
发表于 2017-3-17 15:23:06 | 显示全部楼层
壁挂空调肯定属于空调负荷。不过这个规范也编得太随意了,纯粹是专家坐在办公室想出来的。
     
发表于 2017-3-19 13:03:22 | 显示全部楼层
宿舍这种可以按以前一样的画法,每间单独计量就可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则