账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7996|回复: 12

[求助] 关于普通排风机的控制?

[复制链接]
     
发表于 2017-3-14 09:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 cw8296412 于 2017-3-14 09:36 编辑

一个卫生间,空调提资0.75kW的380V排风机设置在卫生间内吊装,业主不想控制箱设置在卫生间内,控制箱设置在核心筒强电间内,请问各位这个风机还需要在就地采取什么控制措施?才能满足:
通用用电设备配电设计规范

GB 50055-20112.5.4 自动控制或连锁控制的电动机应有手动控制和解除自动控制或连锁控制的措施;远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施;当突然起动可能危及周围人员安全时,应在机械旁装设起动预告信号和应急断电控制开关或自锁式停止按钮。
发表于 2017-3-14 09:41:05 | 显示全部楼层
找通风了解一下,这个风机如何控制?
     
发表于 2017-3-14 09:43:08 | 显示全部楼层
估计业主只是不愿意把控制箱挂在卫生间墙上。其实可以安装在吊顶内,只把控制开关线路引下或直接设置感应延时控制
     
 楼主| 发表于 2017-3-14 09:45:36 | 显示全部楼层
通风的没有特别要求。对了还需要弱电BA控制的,现在问题是现场还需要设置开关或者自锁按钮控制吗?
     
 楼主| 发表于 2017-3-14 09:46:49 | 显示全部楼层
没人碰到这种情况吗?
     
发表于 2017-3-14 10:11:15 | 显示全部楼层
需要就近设置控制按钮..
发表于 2017-3-14 10:22:39 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-3-14 09:45
通风的没有特别要求。对了还需要弱电BA控制的,现在问题是现场还需要设置开关或者自锁按钮控制吗?

如果不需要频繁开启,可以考虑就在吊顶内设置一隔离开关作为检修使用
     
 楼主| 发表于 2017-3-14 15:46:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-14 10:22
如果不需要频繁开启,可以考虑就在吊顶内设置一隔离开关作为检修使用

看图16版常用风机图集,都是有设置手动旋转开关来解除远方控制,如果就地设置自锁启停按钮,是不是就不需要再设置那个手动旋转开关了?
发表于 2017-3-14 15:48:32 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-3-14 15:46
看图16版常用风机图集,都是有设置手动旋转开关来解除远方控制,如果就地设置自锁启停按钮,是不是就不需 ...

按常规是的,但你这个简单处理就行了

点评

谢谢答复!  发表于 2017-3-22 11:35
     
 楼主| 发表于 2017-3-22 11:34:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-14 15:48
按常规是的,但你这个简单处理就行了

另外请问一下:设置在屋面的风机,控制箱放在屋面下一层,这个是否还需要在屋面设置现场控制按钮?
发表于 2017-3-22 11:37:48 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-3-22 11:34
另外请问一下:设置在屋面的风机,控制箱放在屋面下一层,这个是否还需要在屋面设置现场控制按钮?

这个还是需要的
     
发表于 2017-3-22 11:37:57 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-3-22 11:34
另外请问一下:设置在屋面的风机,控制箱放在屋面下一层,这个是否还需要在屋面设置现场控制按钮?

需要!

GB 50055-2011
2.5.4 自动控制或连锁控制的电动机应有手动控制和解除自动控制或连锁控制的措施;远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施;当突然起动可能危及周围人员安全时,应在机械旁装设起动预告信号和应急断电控制开关或自锁式停止按钮。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则