账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7981|回复: 11

[求助] 地下汽车库应急照明接至住宅核心筒出地面算跨越防火分区供电么(见图)?

[复制链接]
     
发表于 2017-3-8 18:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lanxia_008 于 2017-3-8 22:26 编辑

D:/1111
如上图,建筑汽车库防火分区未计入住宅核心筒,中间设有防火门。
1111.png

咨询建筑同事,核心筒可以算是车库防火分区,只是不计入面积。

咨询建筑同事,核心筒可以算是车库防火分区,只是不计入面积。

根据这段文字是否可以理解为:地下住宅核心筒部分属于地下车库防火分区,只是不用计入面积?

根据这段文字是否可以理解为:地下住宅核心筒部分属于地下车库防火分区,只是不用计入面积?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-3-8 20:46:25 | 显示全部楼层
要看建筑是如何划分防火分区的
发表于 2017-3-9 08:44:09 | 显示全部楼层
消防支线不宜穿越防火分区(建规,民规是不应)
     
发表于 2017-3-9 09:48:21 | 显示全部楼层
住宅的核心筒不是一个单独的防火分区
     
发表于 2017-3-9 09:53:02 | 显示全部楼层
从图上看,住宅的核心筒兼作地下车库防火分区的一个疏散出口。
     
发表于 2017-3-9 10:20:39 | 显示全部楼层
这个一般没人提吧
     
发表于 2017-3-9 10:38:29 | 显示全部楼层
应该分开来配电
     
发表于 2017-3-9 12:29:37 | 显示全部楼层
算跨越,这样做不宜,再说住宅的公共区域可以连接至住宅部分公共走道的照明,计费也不同,为什么要跨防火分区这样做呢
     
发表于 2017-3-9 12:32:31 | 显示全部楼层
还有就是你穿越防护密闭门时未加熔断器,加了熔断器就可以仅带完地库防火分区的灯具,过了防火门就由住宅公共走道照明来带才是标准正确的做法。
     
 楼主| 发表于 2017-3-9 12:43:27 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。咨询过建筑同事,此核心筒属于车库的一个安全疏散口,归属地下车库防火分区(按浙江省的消防文件,此部分面积可不计入)。
     
 楼主| 发表于 2017-3-9 12:48:32 | 显示全部楼层
核心筒地上部分是多层住宅,未设置应急照明箱,如接入住宅公共照明箱存在消防与非消防配电未分开的嫌疑。
     
 楼主| 发表于 2017-3-9 12:50:13 | 显示全部楼层
mre123456 发表于 2017-3-9 12:32
还有就是你穿越防护密闭门时未加熔断器,加了熔断器就可以仅带完地库防火分区的灯具,过了防火门就由住宅公 ...

谢谢提醒。

核心筒地上部分是多层住宅,未设置应急照明箱,如接入住宅公共照明箱存在消防与非消防配电未分开的嫌疑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则