账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5958|回复: 9

[问题探讨] 发电机房储油间

[复制链接]
发表于 2017-3-7 09:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有没有规定:发电机房的储油间必须靠外墙布置?
     
发表于 2017-3-7 10:49:15 | 显示全部楼层
有必要么?貌似没有规定
     
发表于 2017-3-7 12:35:32 | 显示全部楼层
我记得建规里有外墙布置的一个就是甲乙类中间仓库、锅炉房变配电间、歌舞娱乐场所合消防控制室。其他貌似没有。
     
发表于 2017-3-8 08:53:41 | 显示全部楼层
没有必要吧
 楼主| 发表于 2017-3-8 10:54:14 | 显示全部楼层
好像现在发电机房靠外墙都找不到规范规定???
     
发表于 2017-3-8 11:21:55 | 显示全部楼层
发电机房两个出口,有些工程也很难满足。
     
发表于 2017-3-9 13:44:22 | 显示全部楼层
主要是外接通气管及需要外接油管的工程比较方便,不用穿别的房间
     
发表于 2017-3-9 16:45:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-8 10:54
好像现在发电机房靠外墙都找不到规范规定???

柴油发电机房设置于地下一层时,有这个规定!

GB 50352-2005《民用建筑设计通则》

8.3.3 柴油发电机房应符合下列要求:
   
    6 柴油发电机房可布置在高层建筑裙房的首层或地下一层,并应符合下列要求:
        
        4)柴油发电机房设置在地下一层时,至少应有一侧靠外墙,热风和排烟管道应伸出室外。排烟管道的设置应达到环境保护要求:
 楼主| 发表于 2017-3-10 08:38:21 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2017-3-9 16:45
柴油发电机房设置于地下一层时,有这个规定!

GB 50352-2005《民用建筑设计通则》

这个外墙,是地下室的外墙还是上面建筑的外墙?
     
发表于 2017-3-10 11:29:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-10 08:38
这个外墙,是地下室的外墙还是上面建筑的外墙?

个人理解此处“外墙”为地下一层的外墙。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则