[求助] 互感器的作用

[复制链接]
发表于 2017-3-1 12:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图求助,这6个电流互感器每个的作用?谢了!
QQ截图20170301120402.png
     
发表于 2017-3-1 13:07:40 | 显示全部楼层

左图为负荷开关+熔断器组合电器柜,电流互感器作用是:测量
右图为断路器柜的电流互感器作用是:测量+保护

发表于 2017-3-1 14:28:26 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-3-1 13:07
左图为负荷开关+熔断器组合电器柜,电流互感器作用是:测量
右图为断路器柜的电流互感器作用是:测量+保 ...

那左图是否只需要一组即可

点评

一组测量绕组就够了  发表于 2017-3-2 12:05
     
发表于 2017-3-2 12:48:57 | 显示全部楼层
看楼主的画法,应该是ABC三相各一台电流互感器,每台在一个铁芯上有两个次级绕组。
一个绕组用于测量,另一个用于继电保护。
不过现在大多采用两铁芯,一个铁芯上的次级绕组供测量或者计量用,另一个继电保护用。
主要考虑在不同情况下铁芯的饱和带来的测量和保护准确度的问题。
 楼主| 发表于 2017-3-2 13:31:53 | 显示全部楼层
如果是油变气体保护又如何实现?如图左边熔断器保护的?谢了!

点评

油变气体保护---瓦斯保护?  发表于 2017-3-2 13:38
 楼主| 发表于 2017-3-2 13:40:37 | 显示全部楼层
是指气体瓦斯保护,谢!
发表于 2017-3-2 14:18:44 | 显示全部楼层