账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17498|回复: 7

[施工探讨] 防爆区的电气管线施工问题

[复制链接]
发表于 2017-2-27 19:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前在做一个防爆区的电气施工,有两个施工问题请教一下各位大神。

1. 如下图红圈所示,现场防爆区内电线管连接应采用何种方式连接才算是满足防爆规范要求?现场是直接采用了水管接头。
    我找到的相关防爆条款是《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014 第5.1.4条。
    有询问过一家产品厂家,但得到的答案模棱两可,说是也有这样直接用水管接头做了,不过保险的话就用二通防爆接线盒。
防爆电线管连接方式.PNG
防爆施工及验收规范 第5.1.4条.PNG
 楼主| 发表于 2017-2-27 19:20:30 | 显示全部楼层
2. 如图所示,防爆照明灯具接口与电线管的连接方式能否满足防爆验收要求? 现场是直接螺纹连接。
   这个也询问过厂家,厂家说可以这么做。问题是在图集(12D401-3 爆炸危险环境电气线路和电气设备安装)找不到相关的做法。
   图集只有电缆直接连接或者通过防爆金属绕管连接,且都有一个连接件(活接头、电缆密封接头之类的)。
防爆灯具的安装.PNG
防爆图集中防爆灯具通过金属绕管连接的方式.PNG
     
发表于 2017-2-28 08:30:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyangde0413 于 2017-2-28 08:34 编辑

图1:爆炸危险场所要螺纹连接,所以现场情况应该满足要求。如果土豪一点就用二通防爆接线盒。
图2:螺纹连接满足要求,但管内是否有电缆密封件看不出,直观的话加个隔离密封件。此外,灯具要有保护接地。
     
发表于 2017-3-1 10:33:32 | 显示全部楼层
1、应采用镀锌焊接钢管,螺纹用铅油或磷化膏,不能用生料带。
2、请问防爆挠性管接头和直接连接螺纹连接有什么不同?防爆挠性管的作用是方便走管和穿线。
 楼主| 发表于 2017-3-2 23:02:12 | 显示全部楼层
更新一下。

第一个问题已经有了答案。

防爆厂家有专门的防爆管接头,如下图所示。用水暖管接头是不符合规范要求的。





防爆管接头.PNG
 楼主| 发表于 2017-3-2 23:05:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 六七男 于 2017-3-2 23:09 编辑
fangyangde0413 发表于 2017-2-28 08:30
图1:爆炸危险场所要螺纹连接,所以现场情况应该满足要求。如果土豪一点就用二通防爆接线盒。
图2:螺纹连 ...

从图集来看灯具是不需要使用隔离密封的啦。在穿墙体和接入电箱和开关之类的需要使用。

防爆电气设备安装示意图(钢管布线).PNG
 楼主| 发表于 2017-3-2 23:13:28 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2017-3-1 10:33
1、应采用镀锌焊接钢管,螺纹用铅油或磷化膏,不能用生料带。
2、请问防爆挠性管接头和直接连接螺纹连接有 ...

区别是在引入装置这个环节。图集上有防爆绕性管的连接方式,没有钢管直接接入的。不知道钢管接入的时候需不需要连接件作过渡,还是说可以直接接入灯具。
 楼主| 发表于 2017-5-11 14:31:09 | 显示全部楼层
更新对第二个问题的答案。
钢管接入照明灯具时,连接处应有锁紧螺母。

依据可参考《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014, 第5.3.2条第2款。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则