账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5585|回复: 12

[问题探讨] 继电保护速断保护为什么要躲过末端三相短路电流

[复制链接]
发表于 2017-2-24 16:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 千重雪 于 2017-2-27 14:10 编辑

老话题如题?
发表于 2017-2-25 21:40:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-2-25 22:15:53 | 显示全部楼层
谢谢!不是很理解,如果是熔断器保护变压器又怎么能够躲开?如果是真空断路器躲开后变压器又什么来保护?如图A端短路
QQ截图2017022522074变压器保护.png
 楼主| 发表于 2017-2-25 22:25:13 | 显示全部楼层
这是百度文库,囫囵吞枣的看了贺老的书有很多疑问?一个断路器里有几个保护?10KV变压器及线路主要用什么保护?
QQ截图20170225221910-1 -2-3.png
发表于 2017-2-26 09:56:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-26 10:02:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-26 10:04:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-2-26 12:07:55 | 显示全部楼层
不理解诚老师这句话:当继电保护速断保护用于设备保护时,不存在你题目的存在的问题。
仅线路保护时,才存在

继电保护速断保护为什没要躲过末端三相短路电流

这个问题。
QQ截图20170226120008速断保护.png
发表于 2017-2-26 15:03:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-2-27 12:44:41 | 显示全部楼层
如果不躲过本线路末端最大三相短路电流,则本段速断保护范围就会延伸到下一段部分范围内,显然违背了速断保护选择性的要求。
 楼主| 发表于 2017-2-27 14:16:03 | 显示全部楼层
谢谢各位精彩答复!不好意思我的题目写错个字已改正。还是彷徨,用熔断器能躲得过吗?真空断路器里面有几套保护吗?一般实际变压器到底用什么保护,还用GL吗?
     
发表于 2017-2-27 14:34:10 | 显示全部楼层
速断保护本身不带时限,为了保证其上下级的选择性,就必须要有保护死区(死区一般由过流保护来保护)。
至于熔断器本身的保护曲线属于反时限特性,造择合适就能形成选择性。
 楼主| 发表于 2017-3-1 16:46:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 千重雪 于 2017-3-1 16:47 编辑

如图诚版是如何看反时限的贺老的书P44
QQ截图20170301164011反时限.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则