[问题探讨] 消防控制室的手动直接启泵控制,究竟采用哪种控制方式为好?

[复制链接]
     
发表于 2017-2-10 08:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防控制室的手动直接启泵控制,究竟采用哪种控制方式为好?

又见老诚,幸甚幸甚。

1)规范规定——
GB 50116-2013消防控制室手动控制盘设置启动、停止按钮(设停止按钮,错)。
XKZ1.png
XKZ2.png

GB 50974-2014消防控制室手动控制盘设置启动按钮(不设停止按钮,对)。
XKZ3.png
     
 楼主| 发表于 2017-2-10 08:52:40 | 显示全部楼层
2)启泵方式——
方案1:
以往的国标图集,均采用在消防控制室设置一一对应的启动按钮(1#启动按钮对1#泵,2#启动按钮对2#泵),消防控制室的启泵控制,完全不受SAC手动选择开关的约束、不受热继电器的影响。
     
 楼主| 发表于 2017-2-10 08:54:43 | 显示全部楼层
01D303-3
XKZ4.png
10D303-3
XKZ5.png
14X505-1
XKZ6.png
     
 楼主| 发表于 2017-2-10 08:55:25 | 显示全部楼层
方案2
最新的国标图集,采用在消防控制室设置一个启动按钮(类似连锁启泵的控制原理,按一用一备的方式控制,消防控制室启泵信号与联动控制启泵信号并联),受SAC手动选择开关的约束和受热继电器的影响,完成消防水泵备用自投。
KA01(消防控制室直接控制)与KA03FAS“联动控制”)组成“或逻辑”→KA6
KA4(消防水系统“连锁控制”)与KA6(“水泵控制”)组成“或逻辑”→自动控制,根据SAC手动选择开关完成消防水泵的备自投。
     
 楼主| 发表于 2017-2-10 08:56:35 | 显示全部楼层
16D303-3
XKZ7.png
XKZ8.png
     
 楼主| 发表于 2017-2-10 08:59:57 | 显示全部楼层
撇开消防控制室手动直接停泵控制的是非黑白先不谈,单论消防控制室的手动直接启泵控制方式,方案1和方案2都算满足GB 50116-2013GB 50974-2014的规范规定(GB 50116-2013GB 50974-2014没有提出具体启动的控制方式),两种控制方式各有利弊。
请问各位同行,你们更为赞同采用方案1和方案2中的哪一种方案?

PS1
请大家投票(无需说任何理由):
赞成方案1,回复1
赞成方案2,回复2
谢谢!{:1_412:}

PS2
在下非常希望能看见老诚版主的投票,又或者,老诚版主不认方案1和方案2,献出方案345若干,也未可知。先行谢过。{:1_412:}
     
发表于 2017-2-10 09:11:06 | 显示全部楼层
赞成方案2,回复2。
发表于 2017-2-10 10:23:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-10 10:25:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-10 10:30:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-10 10:31:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-10 10:33:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-10 10:34:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-10 10:37:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则