账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9579|回复: 20

[问题探讨] 空调室外机供电为什么不考虑室外机的拼装因素?造成回路数过少

[复制链接]
     
发表于 2017-2-9 16:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
VRV室外机供电设计时是两路,因为暖通设计时在平面图上画出两套,但实际上一套是由2台室外机拼装的,意味着两套室外机实际现场是有4台
1.jpg
平面图上画出两套室外机,但实际上一套是由2台室外机拼装的,意味着两套室外机实际现场是有4台,意味着需要4路供电,而电气专业未考虑或者不懂空调而只给出了两路。这个问题作为专业电气设计人员应该考虑进去呢
2.jpg




     
发表于 2017-2-9 17:13:41 | 显示全部楼层
订货之后,会让你按实际几台,重新改图
     
 楼主| 发表于 2017-2-10 08:22:20 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-2-9 17:13
订货之后,会让你按实际几台,重新改图

那也必须在配电箱采购之前就要确定下来。待配电箱采购并安装了空调才进场(业主后续自行招标),很容易出线少几个回路后续要在配电箱内在增加两个回路箱子又太小。
发表于 2017-2-10 08:54:11 | 显示全部楼层
暖通专业应提详细的资料
     
发表于 2017-2-10 09:10:01 | 显示全部楼层
有没有可能一条电缆,链接两台或更多的接线方式?
     
发表于 2017-2-10 09:12:10 | 显示全部楼层
意思是一开始就知道是两台,然后放大电缆和开关,链接配电
     
发表于 2017-2-10 09:18:02 | 显示全部楼层
这个要看多联机样本上的供电图,以此来确定电气供电回路数量
     
发表于 2017-2-10 10:25:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2017-2-10 10:26 编辑

不赞同你的看法!原则上讲布置图只是示意图,暖通专业提条件时应明确室外机台数及功率!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-2-10 11:22:53 | 显示全部楼层
多联机有内部接线的,不需要分成四个回路
     
发表于 2017-2-10 12:18:06 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2017-2-10 11:22
多联机有内部接线的,不需要分成四个回路

貌似是这样
     
 楼主| 发表于 2017-2-10 12:43:49 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-2-10 09:10
有没有可能一条电缆,链接两台或更多的接线方式?

这个要看空调厂家的要求,日立的VRF变冷媒厂家不允许这样施工。
     
 楼主| 发表于 2017-2-10 12:46:12 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-2-10 09:12
意思是一开始就知道是两台,然后放大电缆和开关,链接配电

总的室外机的负荷是够的,比如原先设计一套室外机负荷是30KW,一个回路供电。现在实际现场一套由2台室外机拼装组成,2台室外机加起来的负荷在30KW范围内,只不过2台室外机都需要单独供电,意味着少了一个回路。
     
 楼主| 发表于 2017-2-10 12:48:08 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2017-2-10 10:25
不赞同你的看法!原则上讲布置图只是示意图,暖通专业提条件时应明确室外机台数及功率!

您做过的项目是这样吗?暖通专业必须明确室外机的台数吗?
     
发表于 2017-2-10 13:41:20 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2017-2-10 10:25
不赞同你的看法!原则上讲布置图只是示意图,暖通专业提条件时应明确室外机台数及功率!

暖通参考一个品牌,业主订货的另外的品牌.各个品牌不一样,情况不一样,后期改动正常的,不能苛求暖通专业.
     
发表于 2017-2-10 13:43:32 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2017-2-10 11:22
多联机有内部接线的,不需要分成四个回路

目前貌似只有大金的空调可以这么做,其他都不行.
需要分回路供电.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则