账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2995|回复: 10

[问题探讨] 等电位连接

[复制链接]
     
发表于 2017-1-22 12:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我真的很好奇,建筑物内部等电位连接后人就不会触电吗?如果和防雷装置相连,难道被雷击了,你刚好碰到外露金属外壳也不会被电吗?
     
发表于 2017-1-22 14:00:52 | 显示全部楼层
会,所以要防止接触引下线,见雷规4.5.6
     
 楼主| 发表于 2017-1-22 14:23:36 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2017-1-22 14:00
会,所以要防止接触引下线,见雷规4.5.6

如果人在建筑物内部呢?

点评

那应该不会,引下线基本都是利用外围柱子,内部可以看作是比较理想的等电位  发表于 2017-1-22 15:32
发表于 2017-1-22 14:29:33 | 显示全部楼层
正真意义上的等电位,没有电位差
     
 楼主| 发表于 2017-1-22 16:47:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-22 14:29
正真意义上的等电位,没有电位差

这么说吧,假如房屋内设备设施都已经进行了等电位连接,现在有一个设备漏电了,我用一只手去触摸金属外壳,会不会触电?

点评

不会  发表于 2017-1-23 08:29
发表于 2017-1-22 21:05:58 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2017-1-22 16:47
这么说吧,假如房屋内设备设施都已经进行了等电位连接,现在有一个设备漏电了,我用一只手去触摸金属外壳 ...

不会,因为这个时候要么前面开关已经跳闸了,如果在5S之内没有跳闸的时间内,由于局部等电位的存在(没三层钢筋连接一次),人的手碰到的外壳和脚下面的大地之间的电位差很小,不会触电。
     
 楼主| 发表于 2017-1-23 09:06:14 | 显示全部楼层
raul3088 发表于 2017-1-22 21:05
不会,因为这个时候要么前面开关已经跳闸了,如果在5S之内没有跳闸的时间内,由于局部等电位的存在(没三 ...

如果上述成立,那在室内的局部等电位连接和辅助等电位连接又有何作用呢?只要建筑内钢筋全部连接在一起并且设备与钢筋有连接,就能使人在碰触带电外露导体时不触电。
发表于 2017-1-23 09:39:15 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2017-1-23 09:06
如果上述成立,那在室内的局部等电位连接和辅助等电位连接又有何作用呢?只要建筑内钢筋全部连接在一起并 ...

所以在特殊危险场所,还要再多做局部和辅助等电位联结,增加可靠性,只依靠钢筋本身的联结,可靠性不是很靠谱
发表于 2017-3-4 13:26:43 | 显示全部楼层
电流时顺着电阻小的方向走的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则