[求助] 采用熔断器保护的电动机配电电缆最大允许长度

[复制链接]
     
发表于 2017-1-18 10:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bainianwutong 于 2017-1-18 11:15 编辑

      最近参与一个国外的项目,在电动机的配电电缆选择时,看到国外的设计的匹配表中有采用熔断器保护的电动机配电电缆的最大允许长度的一列,这个是根据“Maximum allowed cable length is for 0.4s triping time up to and including 11kW and for 5s triping time from 15kW to 250kW”(参见附图)。同时还注明了,这个最大电缆长度与电压降是分开的,电压降是单独考虑的。     根据配三手册P596,采用熔断器保护时,进行短路热稳定校验时,似乎规定是最小的截面来满足短路热稳定。
     那这个最大长度是怎么出来的呢?
QQ截图20170118104922.jpg
QQ截图20170118104942.jpg

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 很给力!

查看全部评分

发表于 2017-1-18 11:04:28 | 显示全部楼层
不是最大截面,是最大允许长度
     
 楼主| 发表于 2017-1-18 11:15:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-18 11:04
不是最大截面,是最大允许长度

很对,写错了,已改,感谢提醒
     
发表于 2017-1-18 11:51:39 | 显示全部楼层
把公式点开,看看套用的什么公式
     
发表于 2017-1-18 12:40:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-1-18 12:42 编辑

这个最大长度的校验,依据的应该是GBT 13539.5-2013/IEC60269-5-2014 低压熔断器 第5部分:低压熔断器应用指南 中第18节,计算熔断器在0.4s时熔断所对应的电流值,再通过欧姆定律求得电缆回路阻抗,则可得对应截面电缆的最大长度(灵敏度校验,电缆末端单相接地故障),如图所示:
1.jpg
2.jpg

点评

如何计算保护变频器启动时不熔断(重载),保护时候按规定条件熔断?  发表于 2017-1-20 09:59
     
 楼主| 发表于 2017-1-19 10:11:36 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2017-1-18 11:51
把公式点开,看看套用的什么公式

表格是软件生成的,在表格中只是个数,没有公式,所以不能查看套用的是什么公式。可以参看楼下的讲解,似乎是正解。我正在研究。
     
 楼主| 发表于 2017-1-19 10:13:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 bainianwutong 于 2017-1-19 16:50 编辑
bzp4891 发表于 2017-1-18 12:40
这个最大长度的校验,依据的应该是GBT 13539.5-2013/IEC60269-5-2014 低压熔断器 第5部分:低压熔断器应用 ...

非常感谢你的解答,研究一下这本规范。GBT 13539.5-2013/IEC60269-5-2010
     
发表于 2017-1-21 09:25:48 | 显示全部楼层
学习一下,非常有用
     
发表于 2017-1-21 09:28:02 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-1-18 12:40
这个最大长度的校验,依据的应该是GBT 13539.5-2013/IEC60269-5-2014 低压熔断器 第5部分:低压熔断器应用 ...

收藏了。谢谢前辈