账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8964|回复: 17

[规范条文] 各位的防雷设计都在违反强条!!

[复制链接]
     
发表于 2017-1-12 18:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-1-12 18:10 编辑

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010强条:--
雷规1.JPG

该条文要求第1款和第2款同时满足?请问大家是怎么做到防雷装置与建筑物金属体实现等电位联结之后,又同时实现满足间间距要求的?是不是都在违反强条

我猜专家在看IEC条文(IEC62305.3.2010)时,是不是看漏了一个字:
--
IEC.JPG




发表于 2017-1-12 18:32:09 | 显示全部楼层
对于这个,不做评论,占个楼。
对于强制性条文,无疑义的最好办法就是专家专家们给个实例,我们直接照实例抄就行。
     
发表于 2017-1-13 08:33:28 | 显示全部楼层
楼主很细心{:1_416:}
     
发表于 2017-1-13 09:10:26 | 显示全部楼层
我们看规范要整体地看,并理解其本质,不能只抽出一条,并作字面上的理解。
4.1.2是原则性的条文(这类条文使用强条确实不太好,容易被人放大利用)。那他要求的间隔距离是什么要求?
按雷规,其要求内容是4.2.1-5,6,7;4.3.8;4.4.7-1。我相信大部份设计人员并没有违反规范的要求。因为对于以建筑内部钢筋作为防雷装置的设计,根本就没对距离提出要求。
发表于 2017-1-13 10:00:06 | 显示全部楼层
如果联接成一体,就没有间距的要求
     
发表于 2017-1-13 10:09:07 | 显示全部楼层
楼主,规范本来就是要简单易懂,如果规范需要设计人员去揣摩编者的想法,那就是本毫无意义的规范。
发表于 2017-1-13 10:25:01 | 显示全部楼层
在符合相关条件下,这个间隔距离也可以是0,也就等同于没有间隔距离的要求,故通常的防雷设计并没有违反这条规范
     
发表于 2017-1-13 10:29:56 | 显示全部楼层
条文有解释的
发表于 2017-1-13 10:32:12 | 显示全部楼层
不过说实话,这本雷规不像是一本规范,像是科普读物
     
发表于 2017-1-13 16:54:54 | 显示全部楼层
这个写的不明不白的。。
如果写的是电气间隔,显然没有。如果是物理间隔,则还是有的
     
发表于 2017-1-16 15:54:18 | 显示全部楼层
4.3.8 条 和 4.4.7条  有详细的要求,当利用建筑物金属体做防雷及接地装置时,间距可无要求。
     
发表于 2017-1-17 14:11:46 | 显示全部楼层
其实意思是满足第一条就不用满足第二条了。第一条不满足的就需要有间距。
     
发表于 2017-1-17 14:37:34 | 显示全部楼层

4.3.8 条

间距可无要求
发表于 2017-1-18 00:20:54 | 显示全部楼层
这个规定没错。第1条连接是在地面层处,既然连接了,就等电位了。但在高处,引下线上雷电流在引下线上产生很大压降,而建筑物金属仍然是地面层等电位连接处的电位,于是引下线与建筑物金属间有电位差,越高的地方越大,容易产生反击,因此要拉开足够的距离。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则