[问题探讨] 关于负荷级别的确定

[复制链接]
     
发表于 2017-1-12 14:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果一栋建筑的负荷等级最高级别为三级,但是建筑内有消防水泵及排烟风机,如何处理。
发表于 2017-1-12 14:27:57 | 显示全部楼层
消防负荷,单列,按建规考虑
     
发表于 2017-1-12 16:06:52 | 显示全部楼层
应该按消防水泵及风机服务的建筑物的消防负荷等级考虑
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-1-12 16:29:27 | 显示全部楼层
支持楼上的,消防负荷也有三级负荷啊
     
发表于 2017-1-14 13:31:00 | 显示全部楼层
要不就从邻近另一变压器配来一路市电,末端互投。
     
发表于 2017-1-17 17:20:33 | 显示全部楼层
三级消防负荷不要求必须末端切换,末端切换的是一二级负荷。如果有条件可从同一变压器低压侧引来两条回路,末端切换
     
发表于 2017-1-17 17:26:45 | 显示全部楼层
电气书生 发表于 2017-1-17 17:20
三级消防负荷不要求必须末端切换,末端切换的是一二级负荷。如果有条件可从同一变压器低压侧引来两条回路, ...

假定审图老师以GB 50016-2014的10.1.8条判你违反“强条”,你如何解?
     
发表于 2017-1-18 17:19:20 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-1-17 17:26
假定审图老师以GB 50016-2014的10.1.8条判你违反“强条”,你如何解?

我会说那是针对一二级负荷的,如果审图老师不认,那就只有从变压器低压侧引来两条回路了。10.1.4的条文说明也有“(4)三级负荷供电是建筑供电的最基本要求,有条件的建
筑要尽量通过设置两台终端变压器来保证建筑的消防用电。”从这个看也默认了一个变压器对三级消防负荷的供电,那么最可靠的办法就是从一个变压器引两条回路。

点评

我会说那是针对一二级负荷的——GB 50016-2014中,体现不出是这个意思,这才是最要命的。  发表于 2017-1-18 23:38
我会说那是针对一二级负荷的——GB 50116-2014中,体现不出是这个意思,这才是最要命的。  发表于 2017-1-18 19:25
     
发表于 2017-1-19 08:24:16 | 显示全部楼层
嗯,GB 50016-2014的10.1.8条 并不区分负荷等级
没写三级负荷不需要。。。
发表于 2017-1-19 08:41:48 | 显示全部楼层
主编对此有过解释
QQ图片20170119084048.png

点评

就以某设计院咨询函的名义再发一个正式回复作为依据并不难吧  发表于 2017-1-19 11:31
从《建规》来讲——做梦的吧?规范哪处可见这意思?  发表于 2017-1-19 09:57
     
发表于 2017-1-19 09:30:32 | 显示全部楼层
08版民规13.9.6条文说明有说明。。。又是民规
     
发表于 2017-1-19 09:40:58 | 显示全部楼层

一篇“探讨”性质的论文,不得作为设计、审图之依据。

[规范条文] 专家观点:关于《建筑设计防火规范》的共识性问题探讨 王金元
链接

     
发表于 2017-1-19 09:50:06 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-1-19 09:30
08版民规13.9.6条文说明有说明。。。又是民规

工业建筑,你没法用《民规》JGJ16-2008来“解套”。
民用建筑,你也躲不过人家审图拿《民规》JGJ16-2008下面这条规定“套死”你——
呵呵.png


发表于 2017-2-27 09:30:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 沧海 于 2017-2-27 09:41 编辑

我的做法是这样的:
单台变压器,消防负荷为三级,消防水泵、消防风机配电柜从不同低压柜引出两个回路末端互投。
审图专家呵呵一笑也没说啥(看看把大家给逼的)。