账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9331|回复: 16

[施工探讨] 纠错题~配电箱系统图与实际成套配电箱找不同

[复制链接]
     
发表于 2017-1-5 19:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电箱系统图
4.jpg

对应以上系统图找厂家做的成套配电箱

                               
登录/注册后可看大图


大家看看有哪些地方没有根据设计图纸制作成套配电箱

自己目前发现的问题
1:前端进线断路器设计图纸是4P的,而成套配电箱是3P的,是厂家故意为之还是没注意装错了,请忽略进线电缆,这个是临时用电电缆用来暂时使用下的

                               
登录/注册后可看大图


2:WEFPT-160ZGD(电气火灾监控探测器)为什么没有在配电箱内,难道不需要安装吗?这个电气火灾监控探测器设备是怎么接线的,WEFPT-160ZGD进线端子接在双电源转换开关的出线端上吗?WEFPT-160ZGD出线端是接在哪里的,系统图上就只标注了线材质和敷设方式(RVSP-(2*15)-CT.sc15.WE)

3:浪涌保护器目前也没有接,浪涌保护器的进线端电源是不是取自电流互感器之后,如:

                               
登录/注册后可看大图

点评

这个配电箱的接线工艺是在让人不敢恭维啊  发表于 2017-1-8 22:19

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +50 收起 理由
admin + 1 + 50 很不错的话题!

查看全部评分

发表于 2017-1-6 08:50:21 | 显示全部楼层
1.如果双切是4P的,进线开关可以3P
2.消防配电箱,火灾监控装不装都行,要装消防电源监控即可
3.浪涌没装(电源端接母线)
     
发表于 2017-1-6 09:03:06 | 显示全部楼层
1.箱体左下角白色的看着像SPD,不过怎么是3P的?还有就是为什么你说SPD要在电流互感器之后接线?
2.至于双切之前进线的断路器设置,双切如果有个理功能前面就没必要加了开关了,而且规范说的是加隔离,不是断路器
发表于 2017-1-6 09:05:30 | 显示全部楼层
箱体左下角白色的看着像SPD
     
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:41:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-6 09:05
箱体左下角白色的看着像SPD

白色的不是浪涌保护器,浪涌保护器的出线肯定是接PE端子排的,你看图中白色的设备进线和出现都是黑色的0.5平方的软线,因为27EN1箱子是多功能电力仪表的,所以估计白色的设备是配电箱控制回路部分的,但我不知道这个白色的设备怎么接线的。
     
发表于 2017-1-6 09:44:36 | 显示全部楼层
3x1x50+1x25,奇怪的标注。
     
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:44:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-6 08:50
1.如果双切是4P的,进线开关可以3P
2.消防配电箱,火灾监控装不装都行,要装消防电源监控即可
3.浪涌没装 ...

关于第二点你说的电气火灾监控设备为什么装不装都行,如果不需要安装为什么设计时要画出这个元件
     
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:46:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 yan426426 于 2017-1-6 09:56 编辑
树欲静而风不止 发表于 2017-1-6 08:50
1.如果双切是4P的,进线开关可以3P
2.消防配电箱,火灾监控装不装都行,要装消防电源监控即可
3.浪涌没装 ...

浪涌保护器是由具备专业资质的单位来安装的,根据这张系统图浪涌保护器的进线是在电流互感器出来之后,实际现场是怎么接线的,不是很懂。我自己标的画法对不对(最后一张图)
     
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:58:24 | 显示全部楼层
如果依据这张系统图,浪涌保护器我就知道怎么接了,问题是前面那张系统的浪涌是接在电流互感器之后的
1.jpg
     
发表于 2017-1-6 10:00:15 | 显示全部楼层
进线处,图纸是4P负荷隔离开关,安装的是3P断路器。
发表于 2017-1-6 11:20:57 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2017-1-6 09:44
关于第二点你说的电气火灾监控设备为什么装不装都行,如果不需要安装为什么设计时要画出这个元件

《火规》9.2.2,消防配电线路可以不装
发表于 2017-1-6 11:22:14 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2017-1-6 09:46
浪涌保护器是由具备专业资质的单位来安装的,根据这张系统图浪涌保护器的进线是在电流互感器出来之后,实 ...

上面接母线,下面接PE端
发表于 2017-1-6 11:23:25 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2017-1-6 09:58
如果依据这张系统图,浪涌保护器我就知道怎么接了,问题是前面那张系统的浪涌是接在电流互感器之后的

那张系统的浪涌是接在电流互感器之后的
没看出来
     
 楼主| 发表于 2017-1-9 08:19:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-6 11:23
那张系统的浪涌是接在电流互感器之后的
没看出来

不是这样理解吗?
4.jpg
发表于 2017-1-9 09:31:08 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2017-1-9 08:19
不是这样理解吗?

不是,电流互感器和浪涌没关系
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则