账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8762|回复: 18

[问题探讨] 综合管廊的问题

[复制链接]
发表于 2016-12-30 09:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近我们要设计一个综合管廊,里面水暖电都布置在内。
但《电缆设计规范》5.1.9(强条)电缆不能和热力管道、易燃气体管路敷设在一起。
这个怎么处理,难道采暖管道、天然气管道单独敷设吗?有遇到此情况的吗?
     
发表于 2016-12-30 09:46:46 | 显示全部楼层
满足安全间距就可以
     
发表于 2016-12-30 09:51:50 | 显示全部楼层
见城市综合管廊工程技术规范
图片1.jpg
 楼主| 发表于 2016-12-30 09:57:39 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2016-12-30 09:51
见城市综合管廊工程技术规范

这个独立舱怎么理解?
     
发表于 2016-12-30 10:07:02 | 显示全部楼层

管廊内分好多室,每个室都是单独隔开的
 楼主| 发表于 2016-12-30 10:26:30 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2016-12-30 10:07
管廊内分好多室,每个室都是单独隔开的

麻烦问问,你有没有断面?
     
发表于 2016-12-30 10:28:41 | 显示全部楼层

类似断面图
1.png
 楼主| 发表于 2016-12-30 10:44:39 | 显示全部楼层

谢谢。就是这个管廊好大。我们业主只想做个小的。
     
发表于 2016-12-30 11:14:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-30 10:44
谢谢。就是这个管廊好大。我们业主只想做个小的。

别客气!你先找管廊规范看看吧,现在这个比较"时髦".
     
发表于 2016-12-30 11:56:34 | 显示全部楼层
电力电缆规范5.1.9上前提是封闭式电缆通道。显然不适合管廊

管廊是开敞式的,电缆走桥架,满足间距即可。
管廊是化工项目常用的敷设方式,可以去类似项目学习一下。
     
发表于 2016-12-30 15:12:50 | 显示全部楼层
这个明显是工艺专业解决的问题。常规做法是分舱室
发表于 2016-12-30 17:42:29 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2016-12-30 11:56
电力电缆规范5.1.9上前提是封闭式电缆通道。显然不适合管廊

管廊是开敞式的,电缆走桥架,满足间距即可 ...

此管廊非化工行业的管廊
     
发表于 2016-12-30 17:46:29 | 显示全部楼层
燃气的分开走..其它可以合一....
     
发表于 2017-1-3 10:14:48 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-12-30 17:46
燃气的分开走..其它可以合一....

管廊里面的线管是不是都得用金属管
     
发表于 2017-1-5 11:39:53 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2017-1-3 10:14
管廊里面的线管是不是都得用金属管

如果是消防配电电缆敷设用的,应该还是要的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则