[问题探讨] 电动自行车充电库属于爆炸危险环境吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-12-29 15:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第7.4.8条条文解释中,电动自行车充电库,“应满足《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058”。不管它写错规范名称,电动自行车充电库是否按照爆炸危险环境设计?你是如何设计的?
     
发表于 2016-12-29 16:24:14 | 显示全部楼层
手机充电呢
     
发表于 2016-12-29 16:46:42 | 显示全部楼层
条文说明已经设置了前置条件,需要充电的才考虑防爆要求,不能断章取义。

点评

不是断章取义。现在很多地方要求设计电动自行车充电库(棚)。在地下一层设置电动自行车充电库的做法应该比较多了,需要按照爆炸危险环境设计吗?  发表于 2016-12-29 17:40
     
发表于 2016-12-29 16:50:10 | 显示全部楼层
7.4.8 为了在机动车库内进行一些小的保养,可根据业主的保
养工艺要求,配置36V 、220V 、380V 电源插座。在非机动车库
内,为方便使用,应设置电源插座。由于电动汽车目前尚未普遍
使用,本次规范修编不考虑机动车库内停放电动汽车;由于电动
自行车、电动三轮车防盗(特别是电池)和计费问题,目前运营
非机动车库内一般不提供充电服务。如确有以上需要时,应考虑
其充电设施,并应满足《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
GB 50058 等其他现行国家相关规范要求。
     
发表于 2016-12-29 17:12:57 | 显示全部楼层
GB.png

JGJ.png

后出的标准,居然都能将已出的标准名称搞错,住建部到底怎么了?

点评

它提到的规范应该是《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014(自2014年10月1日起实施)  发表于 2016-12-29 17:44
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-12-29 18:01:40 | 显示全部楼层
电动自行车充电时发生爆炸起火的案例很多,一般是私拉电线充电或劣质充电器造成的。
设计时选用电动自行车智能充电系统,有过压、欠压保护,电池充满自动断电,电池过充保护,短路保护等。
充电库内还会形成爆炸危险环境吗?
     
发表于 2016-12-29 21:03:50 | 显示全部楼层
规范太乱了...以后汽车库设置了充电桩,不是整个汽车库都要考虑爆炸危险环境?
发表于 2016-12-30 09:01:30 | 显示全部楼层
电动自行车充电库,应满足《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058
这种要求太笼统,具体怎么做。。。。没有
     
发表于 2016-12-30 09:18:00 | 显示全部楼层
第一、条文说明不具备法律效力,只能用来参考;
第二、法律、法规、标准中明文规定的要执行,但也只是执行其明确规定的部分。在国家现行的国标中,《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058 为作废标准(在其勘误中也没有查到这部分的修正),按法规不得执行国家作废标准。
根据以上两条,可以按照 非 爆炸危险环境设计。
     
发表于 2016-12-30 13:18:33 | 显示全部楼层
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058 什么时候作废的

点评

不是作废,是变更名称了  发表于 2016-12-30 13:36
     
 楼主| 发表于 2016-12-30 15:10:56 | 显示全部楼层
阀控铅酸免维护蓄电池过度充电时,确实会溢出氧气、氢气,但无法定量分析。
     
发表于 2017-1-3 09:38:01 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2016-12-30 13:18
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058 什么时候作废的

说错了,是废止
123.png
     
发表于 2017-1-3 10:47:15 | 显示全部楼层
二点半太阳
它提到的规范应该是《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014(自2014年10月1日起实施)  发表于 5 天前

我的意思,按时序(可分别比对各本规范的发布、实施日期):
《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014(2014-01-29日发布,自2014-10-01实施)已先行发布、实施  ——
《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014(2014-12-02发布,自2015-08-01实施) ,《车库建筑设计规范》JGJ100-2015(2015-03-30发布,自2015-12-01实施),后出的这两本标准就不该犯这种低级错误。住建部管理之混乱,可见一斑。

点评

有同感  发表于 2017-1-3 11:30
     
 楼主| 发表于 2017-1-3 11:35:34 | 显示全部楼层
有些地方对于电动自行车库设计有要求
“7.4.5 充电库充电设施设计需满足《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058等其他现行国家相关规范要求。”
不知道如何做。

点评

写了比不写更糟;写的人未必真搞明白自己写的东西是咋回事。  发表于 2017-1-3 11:39
     
发表于 2017-1-7 23:40:09 来自手机 | 显示全部楼层
旧款电池充电可能有氢气散发


氢气太危险。。。

但新时代的电池是否还有氢气,不知道。。还要看量的大小。按2台故障,最多有多少氢气散发,算一下浓度