账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8144|回复: 11

[求助] 请教高配房内PT柜的避雷器和出线柜的避雷器是同一种么?

[复制链接]
     
发表于 2016-12-20 21:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
之前一直用HY5WZ-17/50,有人说两种避雷器应该不一样?
版上的达人请教下?应该是不一样么?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-12-20 21:56:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-12-20 22:20 编辑

不一样的理由是啥呢?
对于中压真空断路器出线柜,安装避雷器主要是为了防止真空断路器开断感性负载(变压器、电抗器、电动机),长线电缆等时产生的操作过电压,PT柜安装避雷器是为了谐振过电压?
过电压.jpg

     
发表于 2016-12-21 08:05:14 | 显示全部楼层
如果用避雷器做操作过电压保护,注意有的给配单相三只,只能保护相对地保护,缺少相间保护.
发表于 2016-12-21 09:09:21 | 显示全部楼层
东西一样,起的作用不一样
     
发表于 2016-12-21 10:26:07 | 显示全部楼层
基本一样的东东。有些写16.5/46,17/46等,都是没什么差别的东东。只是有些要求200A通流量就可以,有些则要求400A。不过很少见有对此参数标注。
     
 楼主| 发表于 2016-12-21 12:48:11 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-12-20 21:56
不一样的理由是啥呢?
对于中压真空断路器出线柜,安装避雷器主要是为了防止真空断路器开断感性负载(变压 ...

有人认为断路器出线柜装设避雷器,为了消除操作过电压.
而PT柜上的避雷器,一方面是谐振过电压,一方面是大气雷电流引起的过电压.
所以两者不同
     
发表于 2016-12-21 12:56:22 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-12-21 12:48
有人认为断路器出线柜装设避雷器,为了消除操作过电压.
而PT柜上的避雷器,一方面是谐振过电压,一方面是大 ...

具体到避雷器参数上会有何异同么?
     
 楼主| 发表于 2016-12-21 13:37:00 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-12-21 12:56
具体到避雷器参数上会有何异同么?

参数具体没说,;两种参数是否不同?还是一样的,可以共用一种?
发表于 2016-12-22 09:42:14 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-12-21 13:37
参数具体没说,;两种参数是否不同?还是一样的,可以共用一种?

可以共用。这种氧化锌避雷器同时具有吸收雷电过电压、操作过电压的能力
     
 楼主| 发表于 2016-12-22 19:24:40 | 显示全部楼层
确如楼上所言..谢谢各位.
1.png
     
发表于 2016-12-23 10:13:33 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-12-22 19:24
确如楼上所言..谢谢各位.

90年代的国际高科技产品!这是什么的知识来源?90年代就算在国内也大量应用了。那时习惯的参数是16.5/46。这些年的改变就是把原来的瓷外套更换成复合材料。

点评

百度文库..  发表于 2016-12-23 12:59
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则