[求助] 高压配电柜固定式和手车式怎么选择

  [复制链接]
发表于 2016-12-20 15:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
还有低压配电柜的固定式和抽屉式,根据什么来选择的

点评

如有关于中低压柜其他方面的问题,可在下面继续提出  发表于 2016-12-20 16:43
根据客户需要,固定式和抽出式各有优势。  发表于 2016-12-20 16:40

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +3 收起 理由
bzp4891 + 5 + 20 + 3 欢迎

查看全部评分

     
发表于 2016-12-20 16:19:15 | 显示全部楼层
1.先回答低压柜的,低压柜抽屉式和固定式,以馈线柜为例,如图为ABB MNS3.0低压柜,红色箭头所指为抽屉柜,抽屉内安装固定式塑壳断路器,蓝色箭头所指为固定分隔柜,安装插入式塑壳断路器:
ABB2.jpg
2.抽屉单元如图所示,抽屉内安装固定式断路器:
ABB MNS抽屉.jpg
固定式断路器如图,安装在抽屉内,通过抽屉插入抽出实现断电隔离:
固定式.jpg

插入式断路器如图,安装在柜内安装板上,有插入式底座,断电后通过拔下断路器本体实现断电隔离:
插入式2.jpg

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-12-21 12:35:39 | 显示全部楼层
固定式的中压柜技术在国内已经非常成熟,相对于KYN移开式外形尺寸会小很多,其面板如图,断路器/负荷开关分闸之后,可将负载侧接地,电缆侧维护采用插拔式肘型电缆头连接。下面这款主母线电流630A,变压器回路125A,短时耐受电流25kA/1s,设备电压等级12kV/24kV.
FBX.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-12-20 16:33:16 | 显示全部楼层
固定式和抽出式中低压柜各有优势:
1.无论中低压柜,固定式的优点是:
1.结构紧凑;
2.断路器固定安装,可避免插入式和抽出式活动触头由于接触不良导致局部温升超标的风险;
3.电气间隙相对固定,绝缘风险小,
缺点是检修不方便;
抽出式或手车式配电柜的优点是:
1.体积相对固定柜较大;
2.检修方便;
缺点是由于采用活动触头插入连接,存在由于制造、安装导致触头接触不良,造成触头温升超标;
     
发表于 2016-12-20 16:40:02 | 显示全部楼层
3.6-40.5kV中压柜手车式中压柜,以PIX为例如图
PIX中压柜.jpg
采用HVX真空断路器,鸭嘴式触头插入:
HVX真空断路器.jpg
中压固定柜以设备电压40.5kV的WSG为例,如图1为单母线WSG,图2为双母线WSG,断路器固定式安装:
WSG.jpg
WSG2.jpg

点评

厉害了word哥  发表于 2016-12-20 18:52
 楼主| 发表于 2016-12-21 09:01:56 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-12-20 16:40
3.6-40.5kV中压柜手车式中压柜,以PIX为例如图

采用HVX真空断路器,鸭嘴式触头插入:

非常感谢,学习中
发表于 2016-12-21 09:18:43 | 显示全部楼层
现在是否几乎都选择手车式的开关柜了?
     
发表于 2016-12-21 09:42:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-12-21 10:20 编辑
树欲静而风不止 发表于 2016-12-21 09:18
现在是否几乎都选择手车式的开关柜了?

其实中压固定柜用的场合还是蛮多的,例如配电变压器中压侧12kV的SF6气体绝缘柜(RM6/SM6/Safering/unitswitch等)就是典型的固定式中压柜,目前在地铁项目40.5kV中WSG/ZX2也是典型的固定式中压柜。
发表于 2016-12-21 10:01:57 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-12-21 09:42
其实中压固定柜用的场合还是蛮多的,例如配电变压器中压侧10kV的SF6气体绝缘柜(RM6/SM6/Safering/unitsw ...

这种中压固定柜检修方便吗?我们这边一做开闭所,就用KYN28.
发表于 2016-12-28 22:03:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主,好资料
     
发表于 2017-2-8 15:36:27 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-12-20 16:33
固定式和抽出式中低压柜各有优势:
1.无论中低压柜,固定式的优点是:
1.结构紧凑;

低压配电屏,相同出线回路,两者造价大概差多少?
发表于 2017-2-23 21:39:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽