请教各位老大  屋顶拱形阳光板 怎么做防雷?
     
发表于 2016-12-16 17:37:14 | 显示全部楼层
建议用金属做一个针型装饰,安装在顶端作接闪杆。
     
 楼主| 发表于 2016-12-17 10:05:16 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-12-16 17:37
建议用金属做一个针型装饰,安装在顶端作接闪杆。

怎么安装了?阳光板 都是朔料啊
     
发表于 2016-12-17 22:30:36 来自手机 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2016-12-16 15:49
请教各位老大  屋顶拱形阳光板 怎么做防雷?

不做防雷。或者利用其支撑钢架作接闪器。

类似规范里的——防水层允许不保护时,允许钢筋网。。
发表于 2016-12-19 08:56:20 | 显示全部楼层
玻璃屋顶为明框结构,其金属构件及网格大小已符合规范要求,可直接作为接闪器用
发表于 2016-12-19 08:56:38 | 显示全部楼层
玻璃屋顶为暗框结构,且遭受雷击会引发次生危害时,应当采取附加的防直击雷措施
发表于 2016-12-19 08:56:58 | 显示全部楼层
设置接闪杆,或贴装接闪带,或在玻璃粘合处伸出小的接闪杆来处理
     
发表于 2016-12-19 13:34:30 | 显示全部楼层
是不是所有金属幕墙玻璃一定要通过雷击试验,这一条建筑专业知道么?写在哪个专业图纸上?
出了问题建筑的责任,还是电气的责任?
发表于 2016-12-19 15:16:15 | 显示全部楼层
不会这个建筑整个屋面都是塑料没有可以安装固定的地方吧?如果有的话把接闪杆做高一点,或者多做几个地方能保护到整个建筑也行。
     
 楼主| 发表于 2016-12-19 16:31:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-19 08:56
设置接闪杆,或贴装接闪带,或在玻璃粘合处伸出小的接闪杆来处理

贴装接闪带  是什么工艺了  有图片吗?
     
 楼主| 发表于 2016-12-19 16:32:32 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2016-12-19 13:34
是不是所有金属幕墙玻璃一定要通过雷击试验,这一条建筑专业知道么?写在哪个专业图纸上?
出了问题建筑的 ...

没做过 不知道是谁的责任
     
 楼主| 发表于 2016-12-19 16:40:06 | 显示全部楼层
流碎日月123 发表于 2016-12-19 15:16
不会这个建筑整个屋面都是塑料没有可以安装固定的地方吧?如果有的话把接闪杆做高一点,或者多做几个地方能 ...

面积比较大   不好实现
     
 楼主| 发表于 2017-2-6 13:12:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-19 08:56
设置接闪杆,或贴装接闪带,或在玻璃粘合处伸出小的接闪杆来处理

请教 树兄 怎么做贴装了  有图没?