账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12254|回复: 29

[问题探讨] 关于LED光源与传统荧光灯光源的选择~

[复制链接]
     
发表于 2016-12-8 12:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
市场上卖LED灯管的都标称 18W的LED T8灯管能达到传统40W T8荧光的效果,但18W的LED光通量平均也就1800lm,
而40W T8三基色荧光灯光通量能做到3350lm。工程案例有用18WLED灯管替代40W荧光灯管的,效果也不错。但做设计时按这个光通量来算,却无法能算到标准照度。怎么解?
发表于 2016-12-8 13:35:15 | 显示全部楼层
也想问这个问题呢,顶一下。{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}
发表于 2016-12-8 14:03:44 | 显示全部楼层
主要是利用系数不同。荧光灯,四周放射;LED灯具,单向直射(利用系数能差一倍)
     
发表于 2016-12-8 14:07:12 | 显示全部楼层
LED灯具效率高,如楼上所说.
不过,LED灯并未有宣传的那么好..
如果18W代替T5灯40W,未必可以达到40W的效果.
     
 楼主| 发表于 2016-12-8 15:36:50 | 显示全部楼层
全面实施绿建即将开始,各评审会上专家们都提出采用LED光源
     
 楼主| 发表于 2016-12-8 15:37:58 | 显示全部楼层
包括业主也跟风,指定使用LED
     
发表于 2016-12-8 15:38:56 | 显示全部楼层
地下室 走廊用用也就算了,教室 办公室等人员长期在的场所还是慎用....
     
 楼主| 发表于 2016-12-8 15:48:22 | 显示全部楼层
“慎用”LED还是前几年的态度吧,工程施工方说传统灯管,很难买到了
     
发表于 2016-12-8 16:23:38 | 显示全部楼层
最近评审也要求车库、走廊采用LED
     
发表于 2016-12-8 17:43:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 心中有佛 于 2016-12-8 17:50 编辑

18W替代40W灯管式的,只是LED纯粹为了工程改造而做的过渡产品。LED灯具对于新建项目,已经不再使用灯管。
     
发表于 2016-12-8 17:50:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 心中有佛 于 2016-12-9 09:20 编辑

新建项目LED盒型灯具,高天棚灯,工况灯,逆富士型,包括灯盘等均为贴片LED外加高透光树脂型防护罩,同时也可规避玻璃灯管破碎飞散。
以松下为例:普通型LED 光效100lm/W,标准型光效130lm/W,高效型光效160lm/W,LED的光效已经非常可观。
LED寿命更长,大大减少维护工作。
更加节能,节约电费。
LED光对眼睛有伤害(无从考证)。
所以,就用呗
     
发表于 2016-12-8 18:28:24 | 显示全部楼层
实际使用中小功率LED能达到高功率荧光灯的效果,实际原因基本如下:
1、现时LED取代了传统使用节能灯的筒灯。相比节能灯,LED的能效当然高很多;
2、实际使用的36WT8荧光灯,基本光通只有2700lx(我到过很多五金电器店,一直买不到3350lx的,就算是菲利普的也没有),建议大家查看一下家里的T8。
3、LED光源光线集中,受灯具影响少,让照射面亮度更高,但实际均匀度差,眩光更难控制。民用LED为控制上述问题,采用磨沙片等手段,实际上使LED的光效大为降低,现时民用LED灯具光效很难超过80。不过比起现实中的很多山寨灯具的利用系数,又显得高了很多。
    从上分析,虽然LED的光效被厂家所夸大,但由于传统灯具市场的混乱,又让大家多了几分可信性。在设计上,我一般不会因为甲方选择用LED或荧光灯而更改灯具数量的。
    另外,最近有厂家宣传能生产光效100以上的民用小LED灯泡,所以大家选用LED时可以放心的去计算。
发表于 2016-12-8 18:48:58 | 显示全部楼层
请教一下,40W T8三基色荧光灯光通量能做到3350lm,这是怎么算出来的啊?
发表于 2016-12-9 09:18:48 | 显示全部楼层
兮染 发表于 2016-12-8 18:48
请教一下,40W T8三基色荧光灯光通量能做到3350lm,这是怎么算出来的啊?

这不是算出来的,手册数据
     
发表于 2016-12-9 09:39:37 | 显示全部楼层
现在市场上大量使用LED光源,传统光源已经越来越少。其实这并不是技术进步。传统光源的生产企业,多少还要些规模和基础。现在LED生产,几个人和电铬铁就可以了。这其实是国内制造业可惨之处。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则