账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25959|回复: 14

[求助] 关于柴油发电机房的进排风问题!

[复制链接]
     
发表于 2016-12-8 10:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一改造工程,准备把一层的一个办公室改造成柴油发电机房,柴油机房门外是一层的走廊,如下图所示:
QQ图片20161208102205.png
这个房间的大小、层高都没有问题,我不确定的是送风和排风有没有问题,如有能不能解决!
我的想法是利用原有的两个窗户,其中一个改造成送风口,一个改造成排风口!
送风和排风口相距这么近可以吗,曾经听人说过进风口和排风口的距离有要求,近了不行,是这样的吗!
如果这样不行,柴油机工作时把门打开,利用走廊里的空气补充给机房用可以吗!
请指教,谢谢!
发表于 2016-12-8 11:01:38 | 显示全部楼层
近了容易串风,所以图集上有个10米的要求,但一般难以做到,只能尽量远,另外,在高差上想办法(进在下,排在上)
     
 楼主| 发表于 2016-12-8 11:02:16 | 显示全部楼层
关于柴油发电机房的通风不知道大家都是怎么处理的,反正我这习惯都是电气考虑百叶窗洞口的大小,然后提供给建筑专业!
有人可能觉得通风应该是通风专业的事吧,不用电气考虑啊,这么理解可能也对!而我是把柴油机房的通风理解成一种工艺的要求,而电气是这个工艺的提资者。
发表于 2016-12-8 11:03:16 | 显示全部楼层
利用走廊里的空气,我问过发电机厂家,他们回答说没有问题。
只是在走廊有火灾时,发电机就用不了了,所以有的消防部门和图审不同意
     
 楼主| 发表于 2016-12-8 11:08:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-8 11:01
近了容易串风,所以图集上有个10米的要求,但一般难以做到,只能尽量远,另外,在高差上想办法(进在下,排 ...

谢谢回答!
您说的是这个图集吗,应急柴油发电机组安装(00D202-2),我去翻翻!
进在下,排在上,不好实现呀!
发表于 2016-12-8 11:15:12 | 显示全部楼层
不是,是这个
12J912-2常用设备用房--锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房

点评

谢谢!  发表于 2016-12-8 11:18
发表于 2016-12-8 11:16:02 | 显示全部楼层
河图 发表于 2016-12-8 11:08
谢谢回答!
您说的是这个图集吗,应急柴油发电机组安装(00D202-2),我去翻翻!
进在下,排在上,不好 ...

进在下,排在上,不好实现呀!
你这个窗户必须得改造

点评

谢谢!  发表于 2016-12-8 11:18
     
发表于 2016-12-9 09:02:11 | 显示全部楼层
实在不行让暖通专业做机械进风

点评

谢谢!  发表于 2016-12-12 08:50
     
发表于 2016-12-9 09:46:36 | 显示全部楼层
方案不可行。
1、进出风口同一面墙设置时,水平距离不宜少于5米(如有防火要求则10米)。或者使用上下高差配置(有防火要求时高差间距不少于3米)。
2、打开门来加强散热,无论从防火和环评角度都要很难过关。

点评

嗯,利用门来进风的念头我打消了!  发表于 2016-12-12 08:56
     
发表于 2016-12-9 16:28:39 | 显示全部楼层
加风管,上进下排,详见《住宅小区建筑电气设计与施工》12DX603 P26,27
QQ图片20161209162457.png
     
 楼主| 发表于 2016-12-12 08:53:42 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-12-9 09:46
方案不可行。
1、进出风口同一面墙设置时,水平距离不宜少于5米(如有防火要求则10米)。或者使用上下高差 ...

谢谢!
再请教一下:
水平间距5米这个要求在哪里能找到!
什么情况要有防火要求,这个是建筑专业定吗!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则