账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9831|回复: 18

[规范条文] 请教这条规范什么意思?

[复制链接]
     
发表于 2016-11-28 17:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近在翻看16895系列规范,看到这么一条,如下图:
这条规范的意思,是否移动柴油发电机供给移动设备回路需要加30mA漏电?
1.jpg
发表于 2016-11-29 08:58:45 | 显示全部楼层
移动设备回路都需要漏电保护
     
 楼主| 发表于 2016-11-29 09:08:01 | 显示全部楼层
我在想如果移动的设备都需要漏电,且都是30mA, 对于一些大设备,特别是室外的.会不会很容易误跳闸?
发表于 2016-11-29 10:43:35 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-11-29 09:08
我在想如果移动的设备都需要漏电,且都是30mA, 对于一些大设备,特别是室外的.会不会很容易误跳闸?

30mA是直接接触电击防护的最大值,再大就不安全了。大设备的防误动,就只有在其下级分支回路装设(移动发电机也带不了大设备)
     
 楼主| 发表于 2016-11-29 11:12:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-29 10:43
30mA是直接接触电击防护的最大值,再大就不安全了。大设备的防误动,就只有在其下级分支回路装设(移动发 ...

现在临时舞台设备的用电量不小,而且移动柴油发电机也不小.不知道实际项目上 装不装这个30mA漏电.
发表于 2016-11-29 11:17:22 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-11-29 11:12
现在临时舞台设备的用电量不小,而且移动柴油发电机也不小.不知道实际项目上 装不装这个30mA漏电.

肯定要装,涉及人身安全,真要出了什么事,追查起来。。。。。考虑分支回路装设
     
 楼主| 发表于 2016-11-29 12:10:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-29 11:17
肯定要装,涉及人身安全,真要出了什么事,追查起来。。。。。考虑分支回路装设

16895系列规范目前没有执行...
     
发表于 2016-11-29 13:43:21 | 显示全部楼层
对重要场合,漏电只报警不跳闸。

二者不矛盾,互为补充,相得益彰,和谐统一……

点评

这里没说只报警不跳闸  发表于 2016-11-29 15:45
发表于 2016-11-29 13:57:47 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-11-29 12:10
16895系列规范目前没有执行...

GB13955可是全本强条。。。
     
 楼主| 发表于 2016-11-29 15:44:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-29 13:57
GB13955可是全本强条。。。

GB13955很多条文,,都没有执行..。。。
发表于 2016-11-29 15:48:10 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-11-29 15:44
GB13955很多条文,,都没有执行..。。。

是呀,我原来对该规范也没有重视,有一次图审按这本提了五个强条,才开始关注
     
 楼主| 发表于 2016-11-29 16:05:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-29 15:48
是呀,我原来对该规范也没有重视,有一次图审按这本提了五个强条,才开始关注

真正按照这个执行起来,很多强条要被提的...
     
发表于 2016-11-29 16:09:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-29 13:57
GB13955可是全本强条。。。

何来此说?
发表于 2016-11-30 09:05:48 | 显示全部楼层

“本标准的技术内容全部为强制性”
     
发表于 2016-11-30 10:04:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-30 09:05
“本标准的技术内容全部为强制性”

GB都是强标,非强制性条文哦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则