[求助] 断路器相间隔板对电气间隙和爬电距离有何影响

[复制链接]
发表于 2016-11-25 16:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
断路器相间隔板是否有增大电气间隙和爬电距离的作用?断路器本体上用来安装相间隔板的卡槽,也有增大爬电距离的作用吧?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

     
发表于 2016-12-1 16:13:19 | 显示全部楼层
选择断路器时不到迫不得已不要依赖相间隔板。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-11-25 22:06:05 | 显示全部楼层
没人关注,自己顶一下
     
发表于 2016-11-26 13:24:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-11-26 13:27 编辑

断路器相间增加绝缘板有两个作用:
1.增大电气间隙和爬电距离;
2.防止分断时飞弧引起相间短路;
10.jpg
     
发表于 2016-11-26 13:27:10 | 显示全部楼层
断路器本体上用来安装相间隔板的卡槽,也有增大爬电距离的作用吧?

---这个卡槽有增大爬电距离的左右,但效果不是很明显。如图:
11.jpg

发表于 2016-11-28 11:11:05 | 显示全部楼层
谢谢@bzp4891
发表于 2016-12-8 16:14:02 | 显示全部楼层
conanzergen 发表于 2016-12-1 16:13
选择断路器时不到迫不得已不要依赖相间隔板。

恩,好的。之所以会提出这个问题,是因为配电柜内有一只出线塑壳开关如下图 010.png ,断路器相间距为25mm,而按照我们厂里的要求,断路器上、下端需要做铜排并且必须配15mm宽的铜排,这样一来电气间隙就剩下10mm了。
     
发表于 2018-11-9 13:00:07 | 显示全部楼层
A,C相铜排不是可以往两边借么?
     
发表于 2020-9-24 15:40:47 | 显示全部楼层
相间隔板还有防止飞弧的作用