消防应急照明专题帖子汇总
yinyanyu 发表于 2016-11-22 14:52 规范刚出的时候折算,是因为审图老师着重提出,并且把计算过程都写入审查意见中,现在也不了了之了,没人管 ...
西门最无语 发表于 2016-11-22 17:19 都折算成4KW么?6kw就折算成1.5个,8就折算成2个么?
树欲静而风不止 发表于 2016-11-23 09:01 我了解的我们这个地方供电部门的计算:都折算成4KW,不乘系数了
西门最无语 发表于 2016-11-23 11:24 比如说有900户6kW的,如果按照我们的不折算,那就计算负荷900*6*0.3=1620;按照你们供电局的做法就是900* ...
树欲静而风不止 发表于 2016-11-23 11:31 正如我们去报装,他不看你的计算负荷是多少,只看你变压器选几台多大的,十台1000的,他就给你按10000的 ...