2.1.4 自然排烟 gravity smoke extraction 利用火灾时产生的热烟气流的浮力和外部风力作用,通过建筑物的对外开口把房间、走道等空间的烟气排至室外。 2.1.5 自动排烟窗 automatic gravity smoke outlet 通过火灾自动报警系统联动控制方式开启的排烟窗。 2.1.6 手动排烟窗 manual smoke outlet 通过现场手动控制开启的排烟窗。 4.2.3 室内净空高度大于6m且面积大于500m2的中庭、营业厅、展览厅、观众厅、体育馆、客运站、航站楼等公共场所采用自然排烟时,应采取下列措施之一: 1 有火灾自动报警系统的应设置自动排烟窗; 2 无火灾自动报警系统的应设置集中控制的手动排烟窗; 3 常开排烟口。 |