账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6709|回复: 8

[求助] 消防配电线路要求采用耐火线缆的出处?

[复制链接]
     
发表于 2016-11-11 16:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规JGJ16-2008第13.10.4条规定了消防配电线缆选择的要求,但这是基于98版《火灾自动报警系统设计规范》中的保护对象分级来设定的。
新版 《建筑设计防火规范》第10.1.10条仅对敷设方式作了规定。
新版 《火灾自动报警系统设计规范》11.2.2条仅对火灾自动报警系统的线路提出要求。

那么,除了民规外,还有那个规范对消防配电线缆提出明确要求?
     
发表于 2016-11-11 17:04:06 | 显示全部楼层
GB50217  还有一大堆等同IEC的规程,电气东西真的超级超级超级多,哎哎,只需要闷头画图什么的最幸福了
     
发表于 2016-11-13 20:48:33 | 显示全部楼层
各个地方还有地标呢
发表于 2016-11-14 09:16:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-14 09:34:30 | 显示全部楼层
另外,现在一些单相规范,对消防配电电缆提出了要求,如住宅、医疗、教育、交通、体育等
     
发表于 2016-11-14 15:39:41 | 显示全部楼层
GB50217-2007
第7.0.7条,对明敷的电缆要求实施耐火防护选用具有耐火性的电缆。
并非消防配电线路一定采用耐火线缆。
     
发表于 2016-11-14 15:49:43 | 显示全部楼层
刚入行时,就有这个困扰。
现在,还是没找到足够的通用依据,只是不再困扰。
     
发表于 2016-11-14 19:29:16 | 显示全部楼层
新老规范更替,依据都没了..不过,做法已经形成了,必须这么做..不然每一关都过不去
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则