账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5985|回复: 5

[求助] 交流24v 或者36v(单相)的断路器选用1p还是2p?

[复制链接]
     
发表于 2016-11-10 16:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。被要求用1p,请问有什么依据或者规范吗?2p有何不妥之处?
     
发表于 2016-11-11 10:21:31 | 显示全部楼层
单相SELV\PELV系统可以用单极开关。
     
发表于 2016-11-11 10:35:32 | 显示全部楼层
如果不是隔离变压器供电,是否需要带隔离功能的断路器
     
发表于 2016-11-11 10:43:30 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-11-11 10:35
如果不是隔离变压器供电,是否需要带隔离功能的断路器

如今合格低压断路器都有隔离功能。
     
发表于 2016-11-11 11:00:43 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-11-11 10:43
如今合格低压断路器都有隔离功能。

ok,懂了{:1_418:}
     
 楼主| 发表于 2016-11-14 09:26:48 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-11-11 10:21
单相SELV\PELV系统可以用单极开关。

谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则