账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12010|回复: 23

[求助] 上楼变压器容量限制

[复制链接]
发表于 2016-11-2 09:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问一下:高层楼上的变电所,变压器容量是多大的限制,我看到有的资料说是不大于800KVA,有的说是不大于1000KVA,各位有这方面资料吗?
 楼主| 发表于 2016-11-2 09:09:35 | 显示全部楼层
不清楚1250KVA的变压器能否使用

点评

你得清楚货梯的承重,才行。  发表于 2016-11-2 09:40
     
发表于 2016-11-2 09:38:12 | 显示全部楼层
视货梯的承重而定。

通常的上楼变压器:
10kV,1000KVA
20kV,800KVA
     
发表于 2016-11-2 09:41:05 | 显示全部楼层
高层的变电所变压器容量要考虑的是以后维护更换的问题。一般是三个方案:
1、以电梯井作运输通道,更换变压器时拆除电梯的部分部件,加装临时提升装置。优点是可选用较大的变压器容量,缺点要多专业配合,更换时工作量非常大。
2、建筑前期设一台载重能力大的电梯,后期使用电梯作运输工具。优点是更换变压器简单方便。缺点是电梯载重能力有限,以2t电梯来说,也就只能运输630干变。
3、还有一方案是前期在设备层多预留一两台变压器作备品,以便日后更换,缺点当然是浪费钱、对备品的维护也是很麻烦的事。
     
发表于 2016-11-2 10:39:39 | 显示全部楼层
看运输条件和荷载,一般用800及以下的比较多
 楼主| 发表于 2016-11-2 10:45:28 | 显示全部楼层
现在电梯的荷载不清楚呀
     
发表于 2016-11-2 10:46:07 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-11-2 09:41
高层的变电所变压器容量要考虑的是以后维护更换的问题。一般是三个方案:
1、以电梯井作运输通道,更换变 ...

选用组合式三相变压器。三台单相变压器分别运输,可用三备一。
     
发表于 2016-11-2 10:53:44 | 显示全部楼层
我手头有一个项目,变配电房在设备夹层,标高为4.2  变压器容量为1000KVA 两台   在施工阶段靠吊装设备吊装变压器到指定位置,日后更换估计就是个大问题了

1.jpg
 楼主| 发表于 2016-11-2 10:55:55 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2016-11-2 10:53
我手头有一个项目,变配电房在设备夹层,标高为4.2  变压器容量为1000KVA 两台   在施工阶段靠吊装设备吊装 ...

是呀,我那个变压器在30多层
     
发表于 2016-11-2 10:56:01 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-11-2 10:46
选用组合式三相变压器。三台单相变压器分别运输,可用三备一。

又知道一个方案!
     
发表于 2016-11-2 10:57:48 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2016-11-2 10:53
我手头有一个项目,变配电房在设备夹层,标高为4.2  变压器容量为1000KVA 两台   在施工阶段靠吊装设备吊装 ...

设备进出时打开外墙是很平常的事,只要不是在高层就没问题。
     
发表于 2016-11-2 11:23:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2016-11-2 11:25 编辑
yan426426 发表于 2016-11-2 10:53
我手头有一个项目,变配电房在设备夹层,标高为4.2  变压器容量为1000KVA 两台   在施工阶段靠吊装设备吊装 ...

变压器宜靠近外墙,不宜上楼。
可预料安装洞。施工完砌上。检修再凿开。
     
发表于 2016-11-2 11:46:27 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-11-2 10:57
设备进出时打开外墙是很平常的事,只要不是在高层就没问题。

日后更换变压器将已砌筑墙体敲除吗?
     
发表于 2016-11-2 12:06:39 | 显示全部楼层
为了减轻重量,是不是该用铝绕组变压器了

这样就能放1250、1600的变压器了


有没有规范禁止了铝绕组变压器?
 楼主| 发表于 2016-11-2 13:58:43 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-11-2 12:06
为了减轻重量,是不是该用铝绕组变压器了

这样就能放1250、1600的变压器了

除了重量,还有个体积问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则