账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26737|回复: 36

[求助] 低压系统内的工频应力电压?

[复制链接]
     
发表于 2016-10-31 16:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
近日学习GB/T16895.10-2010/IEC 60364-4-44:2007《低压电气装置 第4-44部分: 安全防护电压骚扰和电磁骚扰防护》对于低压系统内工频应力电压不是很清楚,还望各位不吝赐教;
      规范中表44.A1中TT系统在对地连接类型中是Re与Rb连接时U1为什么是U0?此时在高压侧故障时Re上端电压为Ue=Ie X Re,此时因为Rb与Re连接,则中性点电压升高为Ue,那么此时U1应该为(Re X Ie+U0)而不是U0;此时低压电气装置的地电位并没有升高,那么U2应该为U0,而不是(Re X Ie+U0)。我这样理解到底错在什么地方?
表44.A1.jpg
图44.A1.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-10-31 22:39:45 | 显示全部楼层
自己顶一下
     
发表于 2016-11-1 08:41:05 | 显示全部楼层
1、TT RE连RB,高压接地故障时,变电所设备金属外壳和导线电压同时升高,其电位差为U0;
2、设备端金属外壳电压不变,但导线电压升高IE*RE.
发表于 2016-11-1 09:21:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-1 09:25:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-1 13:58:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-11-1 21:47:30 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-11-1 13:58
到这,你就必须懂了,再不懂,就应该回学校把教科书重念一遍了。

到这,我就必须糊涂了,看来是该重新念书了。
首先,“应力电压”这个名词我连概念都没有,很惭愧。从提问的图和表来看,是否就是指各部分的电位关系呢?其次,仅从分析电位角度,3#楼回答用词虽然不很严谨但意思显然是正确的。诚版所提这些电容是存在,也不仅仅是诚版所画处存在,可是,这些电容显现出的容抗很大很大,在此系统里对各处电位有何影响?请诚版指点。

点评

所谓应力电压,就是分布电容上的电压。容抗很大,所以,才会有近似解。  发表于 2016-11-2 08:55
     
 楼主| 发表于 2016-11-1 21:59:13 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-11-1 13:58
到这,你就必须懂了,再不懂,就应该回学校把教科书重念一遍了。

U1=U2?此时不是应该U1>U2?还请版主不吝赐教。详加告知过程或相关参考书。不胜感谢。
     
 楼主| 发表于 2016-11-1 22:06:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 bainianwutong 于 2016-11-1 22:07 编辑
北方郎 发表于 2016-11-1 08:41
1、TT RE连RB,高压接地故障时,变电所设备金属外壳和导线电压同时升高,其电位差为U0;
2、设备端金属外壳 ...

非常感谢您的回复,但是还有一点不明,还望不吝赐教:        依理1,此时是不是导线电压为(U0+IEXRE)而变电所金属外壳电压为(IEXRE),故U1=(U0+IEXRE)-(IEXRE)=U0。如果是这样,那如果TT系统,RE与RB分隔,高压接地故障时,变电所设备金属外壳电压升高,而导线电压不升高,此时电位差岂不是(U0-IEXRE)而不是U0+IEXRE
发表于 2016-11-2 08:52:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-2 09:01:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-2 09:30:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-11-2 09:32:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2016-11-2 16:53 编辑
bainianwutong 发表于 2016-11-1 22:06
非常感谢您的回复,但是还有一点不明,还望不吝赐教:        依理1,此时是不是导线电压为(U0+IEXRE) ...

正常电压和故障电压相位一致应该叠加。
发表于 2016-11-2 09:34:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-2 09:37:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则