账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12440|回复: 13

[求助] 关于配电箱进线不低于6平方的说法是真的吗

[复制链接]
     
发表于 2016-10-28 20:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于配电箱进线不低于6平方的说法是真的吗
关于配电箱进线不低于6平方的说法是真的吗
关于配电箱进线不低于6平方的说法是真的吗
     
发表于 2016-10-28 21:22:02 来自手机 | 显示全部楼层
不对。

有的末端370瓦风机电箱。就是16安开关,2点5平方的线。
     
发表于 2016-10-29 11:23:42 | 显示全部楼层
是真的,不过是技术措施上的要求。
发表于 2016-10-31 09:03:54 | 显示全部楼层
尽量满足吧,我们这里都是这么要求的
     
发表于 2016-10-31 09:21:07 | 显示全部楼层
按技术措施是有这样的要求。未端配电箱进线不小于6平方,但控制箱不限。所以有时直接画控制箱就好了。
     
发表于 2016-10-31 09:31:42 | 显示全部楼层
你得先分清到底是配电箱还是控制箱,配电箱进线不小于6平方,控制箱进线截面比分支线至少大一级
     
发表于 2016-10-31 10:23:36 | 显示全部楼层
保护校验能通过就没问题
     
发表于 2016-10-31 18:55:17 | 显示全部楼层
没依据,理由是什么呢?
     
发表于 2016-10-31 21:20:16 | 显示全部楼层
最烦这种一刀切的条文(虽然是措施上的)
     
发表于 2016-11-1 08:59:45 | 显示全部楼层
如果刚入行,会觉得不错:蛮好用的嘛。
干了几年活,你可能发现:以偏概全了。
     
发表于 2016-11-1 09:22:30 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-11-1 08:59
如果刚入行,会觉得不错:蛮好用的嘛。
干了几年活,你可能发现:以偏概全了。

被说中了.......
发表于 2016-11-3 15:19:18 | 显示全部楼层
在规范上只见JGJ242-2011上有此条文,其他还真没见过。
不需要6平线的情况多了
发表于 2016-11-3 15:40:26 | 显示全部楼层
我被提过这个问题,末端的一个三相供电配电箱,容量才1~2kW,非的要改为6平方截面,问是何原因,没有答复,就是让改,审查的人自己也不一定知道为啥,就是哪里写了就照本执行
发表于 2016-11-8 16:00:33 | 显示全部楼层
哪个规范哪条说的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则