账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10107|回复: 26

[问题探讨] 零地电压

[复制链接]
     
发表于 2016-10-27 18:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
精密仪器,安装说明里要求零线与地线之间的电压差小于2V,但是现场测得有18V电压,要如何解决
     
发表于 2016-10-27 19:25:08 | 显示全部楼层
现场附近加个 1:1 的变压器解决。
发表于 2016-10-28 09:12:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-28 09:13:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-28 09:30:40 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-28 09:12
这是典型的TT系统,且该变压器的配电系统下,存在相线触地故障。致使中性线上存在一个对大地零电位点的电位 ...

呵呵,我最近家装时就要电工帮我接成TT系统。理论和经验告诉我,TT系统好用得很。

点评

你是懂电气还是不懂电气?还是看王老的书看多了?看晕了?  发表于 2016-10-28 09:34
发表于 2016-10-28 09:33:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-28 10:08:48 | 显示全部楼层

中国应当彻底禁止采用TT系统---为何?

我只记得美国是不用TT,但欧美等国家一直在用,IEC也没有说禁止采用TT系统。
发表于 2016-10-28 10:10:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-28 10:12:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-28 10:13:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-10-28 10:31:31 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-28 09:12
这是典型的TT系统,且该变压器的配电系统下,存在相线触地故障。致使中性线上存在一个对大地零电位点的电位 ...

不是TT系统,就是TN-c-s系统,应该是三相不平衡造成的,可是这个不平衡解决起来很麻烦,用尺总说的加个隔离变压器是否可行呢?
     
发表于 2016-10-28 10:37:21 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2016-10-28 10:31
不是TT系统,就是TN-c-s系统,应该是三相不平衡造成的,可是这个不平衡解决起来很麻烦,用尺总说的加个隔 ...

仪表所处建筑物不是独立接地的话,只能加隔离变压器了。
发表于 2016-10-28 10:46:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-28 10:54:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-28 11:00:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则