账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19429|回复: 6

[问题探讨] 防火阀什么时候应该在关闭后直接联动控制风机停止?

[复制链接]
发表于 2016-10-26 11:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50016 第4.5.5条规定:排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的工作信号应反馈至消防联动控制器。

请问还有哪些情况需要直接联锁停风机的。下面举几个例子:

1、排烟风机入口和出口总管上各设置了一个280℃防火阀,入口总管的防火阀根据规范和图集14X505-1需要直接联动风机,那么出口总管上设置的防火阀需要直接联动风机吗?

2、加压送风机的入口和出口总管上各设置了一个70℃防火阀,根据图集14X505-1第31页是不需要直接联动风机的,表示很疑惑,如果防火阀关了,但风机没关,对风机有没有什么危害。
发表于 2016-10-26 13:37:36 | 显示全部楼层
不是学暖通的,但想问问:
1.排烟风机入口和出口总管上各设置了一个280℃防火阀,设置一个就行,为啥设置两个?
2.加压送风机的入口和出口总管上各设置了一个70℃防火阀,就我了解70℃防火阀主要设置在穿越防火分区和风管支路处。
 楼主| 发表于 2016-10-26 14:27:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-26 13:37
不是学暖通的,但想问问:
1.排烟风机入口和出口总管上各设置了一个280℃防火阀,设置一个就行,为啥设置 ...

项目有些特殊,一个地下密闭空间只有一个进风口和一个排风口,分别各设了一台送风机和一台排风机
1、第一个暖通给出的解释是水平风管与竖直风管连接要考虑设置防火阀,防止火势通过竖井蔓延,所以就在风机出口处又搞了一个;
2、第二个我倒没问暖通专业,我看图集14X505-1第31页也是这么表示的,但是没有直接联动的那根线
发表于 2016-10-26 14:39:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-26 15:01:44 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-26 14:39
16D的画法,简直是开玩笑。如果防火阀常闭触点与控制柜之间的导线断线,风机就完蛋了。

人去风机控制柜 ...

诚版所言甚是,但是作为做设计的底层人民慌了,不做要被规范打板子啊
发表于 2016-10-26 15:57:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-12-3 15:19:10 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-26 14:39
16D的画法,简直是开玩笑。如果防火阀常闭触点与控制柜之间的导线断线,风机就完蛋了。

人去风机控制柜 ...

一直都是这样的啊,10D不是一样的吗?防火阀决定了风机是否可以启动。那怎么办好呢?防火阀返回信号至消控室,确认后再消控室手动关闭风机?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则