账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5186|回复: 3

[施工探讨] 室外消防广播及消防电话线采用哪种

[复制链接]
     
发表于 2016-10-22 17:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
像度假型酒店这种无地下室,一个片区多栋多层建筑,在某栋设一消控室,其它栋的广播及电话线都是埋地引来,之前一般设计上是采用RVS线缆穿钢管敷设。现有一酒店甲方运营几年后反应:部分综合管网的检查井常年积水严重,导致各类电缆长期在水中浸泡,特别是在夏天,高温高湿情况下,导致电缆护套老化严重,信号传输损耗增大,并影响监控/消防系统的运行稳定性;2.        消防系统建议室外部分回路线改成RVVP8*1.5的屏蔽电缆连接,保证通讯正常。预估共需上述电缆3000米及开挖部分无法利用原有管道的区域的管道沟并敷设护线管道。出现这处情况是否是施工现场电缆是直接直埋敷设,不然穿管怎么会泡水。我想知道大家平时设计室外消防信号线是何用何种电缆。你消防电话线,采用多线制,一般是从消控室放射到末端各排烟机房,如果室外电缆和室内电缆不一样,那不是中间进户要有断点转换?
发表于 2016-10-24 09:17:19 | 显示全部楼层
进户处的地方,设置消防接线箱
发表于 2016-10-24 09:18:46 | 显示全部楼层
消防,包括弱电线路,室外穿管敷设,中间及进户处设置井,井内应考虑排水
     
发表于 2016-10-24 17:15:30 | 显示全部楼层
室外还是用电缆,不应用电线..距离很长,可以用光缆.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则