账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4045|回复: 3

[求助] 变频风在在变频器故障情况下能否实现工频运行?

[复制链接]
     
发表于 2016-10-21 01:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
酒店空调,甲方提出变频新风机组在变频器故障情况下要能工频启动,不知道变频控制柜自身有这个功能,还是需在一次回路再加一旁路,配合二次控制实现?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2016-10-21 08:43:54 | 显示全部楼层
小容量的变频器,有的带自身旁路功能,大容量的变频器,外接旁路接触器
发表于 2017-3-30 09:53:16 | 显示全部楼层
我记得安川有接线图
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则