账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11573|回复: 18

[问题探讨] <16D303-2常用风机控制电路图>图集学习

[复制链接]
     
发表于 2016-10-9 15:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.png 2.png
1.消控室手动紧急控制线路从220V改成DC24V,更加安全
2.原来采用一个不自复式按钮来控制风机启停,现在改成采用二个自复式按钮分别控制启停,且增加停止反馈信号
修改前后消防报警系统变化如下图
3.png
     
 楼主| 发表于 2016-10-9 15:35:00 | 显示全部楼层
发错版了,麻烦版主移位
发表于 2016-10-9 16:33:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-9 16:38:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-9 16:42:39 | 显示全部楼层
为何控制模块下面4根线,麻烦讲讲
发表于 2016-10-9 16:57:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-9 17:02:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-9 22:08:14 | 显示全部楼层
图集原来硬线是不经过SAC的,现在接入到SAC了,这是个重大的改变啊,
     
发表于 2016-10-10 08:54:11 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-9 16:38
不是样连接的。要去厂家 把  直接控制盘  接线原理弄明白了,再来画16D

很明显,此处的直接控制盘不是现在各报警厂家的直接控制盘,而是由启停按钮组成的直接控制盘,所以不存在接不到直接控制盘上的问题。倒是那个引至直接控制盘的端子号看不懂。
     
发表于 2016-10-10 10:40:17 | 显示全部楼层
老诚老师已经全部看完了呀?我今天刚拿到图集 还没来得及学
发表于 2016-10-11 10:35:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-11 15:36:43 | 显示全部楼层
状态显示为何搞那么多,模块多占用地址多。运行与停止逻辑是唯一的可合为一状态。SAC的手动与自动接点状态逻辑是唯一的可合为一状态再与故障状态的反馈信号合一状态--------检修时消防中心知道,而检修后SAC未复位到自动状态与故障状态的反馈都要到现场解决。
发表于 2016-10-13 10:33:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-14 15:49:30 | 显示全部楼层
我是不是买到山寨货了?

我的图集这一页怎么和你的不一样?

我的图集这一页怎么和你的不一样?

点评

楼主的标准图是已召回的第一版,不是第二版。  发表于 2017-7-14 11:27
一楼是14、12页,你是16页。怎么比对?  发表于 2016-10-14 16:45
     
发表于 2016-10-14 18:05:17 | 显示全部楼层
看重点,页数是浮云,留心一下变压器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则