账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 55664|回复: 124

[规范条文] 吃强条了!油机房要设可燃气体探测器!

[复制链接]
     
发表于 2016-9-27 16:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 北方郎 于 2016-9-29 16:47 编辑

吃强条了!油机房要设可燃气体探测器!
QQ图片20160927162558.jpg
发表于 2016-9-27 16:42:04 | 显示全部楼层
我们这边,这一条也提强条了!
     
 楼主| 发表于 2016-9-27 16:46:43 | 显示全部楼层
8.4.3  建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。

8.4.3  本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产、储存,公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在爆炸危险的场所与部位,也包括丙、丁类厂房、仓库中存储或使用燃气加工的部位,以及公共建筑中的燃气锅炉房等场所,不包括住宅建筑内的厨房。
     
发表于 2016-9-27 17:06:06 | 显示全部楼层
按这个要求,估计很多项目都可以提强条了..
     
发表于 2016-9-27 20:04:03 | 显示全部楼层
按照这一条,地下汽车库也应该设置可燃气体探测器,那么多汽车的油箱,装的都是宜挥发的汽油,太危险了,也应该上可燃气体探测器。

点评

呵呵呵,以此类推···  发表于 2016-9-28 10:14
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-9-28 08:43:22 | 显示全部楼层
审图也被提了这一条
发表于 2016-9-28 08:49:02 | 显示全部楼层
柴油到底容不容易挥发?
     
发表于 2016-9-28 09:45:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 西门最无语 于 2016-9-28 09:47 编辑
树欲静而风不止 发表于 2016-9-28 08:49
柴油到底容不容易挥发?

图片是百度到的柴油的物理特性,但是根据14版建规P190续表3,闪点大于等于60°的柴油属于丙类,P188第三定义的丙类物品的特性是闪点较高不易挥发;而在上06版建规3.1.1第二条,国产的16中柴油闪点均在60~90°之间,其中仅-35#柴油为50°,百度了一下“-35#柴油适用于气温在-14℃至-29℃时使用”,平时我们车库中的温度应该不至于这么低;
GB50058-2014 P51续表C第41,柴油属于可燃性气体或蒸汽爆炸性混合物里边了(闪点是43~87°)。
按照建规走没理由给柴发做防爆做可燃气体探测,然而我们暖通二话不说就来个事故风机且防爆,那就只好让他们的风机去防爆吧,我的配电箱这些还是还是按照普通的做,仅将储油间的灯具做个防爆的,为了审图麻烦,储油间做可燃气体探测,但是做的好别扭
QQ截图20160928092254.png
     
发表于 2016-9-28 09:47:56 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2016-9-27 20:04
按照这一条,地下汽车库也应该设置可燃气体探测器,那么多汽车的油箱,装的都是宜挥发的汽油,太危险了,也 ...

这个略犀利,我也用厨房的反驳过他们,但是对于那帮人而言然并卵

点评

某同行一类高层住宅厨房也要求设可燃气体探测器。  发表于 2016-9-28 10:43
     
发表于 2016-9-28 09:51:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-9-28 08:49
柴油到底容不容易挥发?

8.4.3说的是可能散发,我们是不是中招了?只要会挥发不管易与不易,都要做?
     
发表于 2016-9-28 09:54:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-9-28 08:49
柴油到底容不容易挥发?

8.4.3的条文解释更有意思“公共建筑中可能散发可燃蒸汽或气体并存在爆炸危险的场所与部位”。住宅小区车库的柴油发电机应不应该算到这个里边去?
     
发表于 2016-9-28 10:16:33 | 显示全部楼层
柴油在储油间的油桶内密闭储存,就像汽车油箱内的汽油。如何挥发?
谁会像设计消防水池一样在储油间设计一个柴油池子?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-9-28 10:18:38 | 显示全部楼层
哪个地区的审图公司?方便透露一下吗

点评

武汉有的图审就是高校老师  发表于 2016-9-28 11:08
武汉  发表于 2016-9-28 10:41
     
发表于 2016-9-28 10:42:06 | 显示全部楼层
图审提储油间设可燃气体报警。按照此要求,柴油发电机组也自带油箱,故发电机房内也应设置可燃气体报警。
     
发表于 2016-9-28 11:11:41 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-9-28 09:47
这个略犀利,我也用厨房的反驳过他们,但是对于那帮人而言然并卵

这个我回复有问题,暖通喜欢做防爆风机,我用住宅厨房为啥不做防爆的反驳过,sorry,之前说错了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则