账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4075|回复: 9

[文章探讨] 2005.04对电梯配电设计的见解

[复制链接]
发表于 2016-9-25 09:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-25 09:55:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-25 10:03:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-25 10:06:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-25 10:09:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-25 10:15:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-25 21:08:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2016-9-25 21:11 编辑

   举一个负荷持续率变化的例子:家用电器----定频空调。

   定频空调的的特点,开动时,电机满载运行,其负载压缩机在固定转速运行,输出固定制冷量,额定外加电压开动时,工作的额定电流也是不变的,等于铭牌上的额定电流。温度控制通过开、停时间变化,即靠持续率变化达到。实际持续率与温度设定值、房子空间体积、室外温度(室内散热、室外机热交换)等相关。全国各家的房间实际大小、空调外机位置散热条件、夏季室外温度随地区及时间的变化等等条件是千变万化的。持续率是变化的,有可能从10%~100%(有办公室面积大,配的空调制冷量不足,空调不停地运转)。但一开动,电流、功率都是相同的,与持续率无关。这就是功率、电流与持续率关系的物理本质。

   同理分析电梯配电,电梯工况虽很复杂,但我们要求出,运行中最大工作功率、电流,其发生在满载上升时,这类似定频空调的额定功率、额定电流。电梯随着全程停站间隔不同、进出轿厢人员数量而引起停止时间不同、各建筑物服务对象不同等等因数,持续率也与定频空调一样是多变的。由于停站时间存在,持续载不可能达到100%,一般达到40%~60%。而且一般不会出现长期工作在满载最大功率的工况。所以持续率变化了,但最大运行功率、电流是不变的。

   该文的作者对电梯配电实质认识不足,按需要法公式生搬硬套,脱离了实际。作者即认为电梯的满载最大功率、电流的大小与持续率有关,而且按需要系数法,将实际功率虚假的先提升2倍,再计算其它持续率下的功率和电流,算出结果必然违反客观规律。

   持续率越低,导电时间越短,平均电流越小,导线的温升越小,从《电力拖动原理》可知,拖动的负载功率可增大。电动机的输出功率也与导线一样,由内部线圈的绝缘为主要影响因数,持续率越低,拖动负载功率可增大。但千万不要认为负载功率、电流也随之增大了,这是不同的逻辑概念。
 楼主| 发表于 2016-9-26 08:47:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-26 08:49:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-26 08:51:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则