账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7474|回复: 24

[规范条文] 过负荷保护的两个公式是等价公式

[复制链接]
发表于 2016-9-24 08:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-24 09:42:55 | 显示全部楼层
1.45Iz电流后足够时间,20-40分钟后,BV导体,温度达到160度,这是BV绝缘变性温度,180小时耐受。因此,约定时间,1小时断电,能保护BV。这话给我很大的启发。另外老诚老师,您说的是断路器,熔断器怎么解释呢?
 楼主| 发表于 2016-9-24 09:51:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-24 09:56:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-24 13:51:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-25 10:10:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-25 10:43:56 | 显示全部楼层
GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器 长延时动作误差为10%
发表于 2016-9-25 16:22:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2016-9-25 21:18 编辑

   《低规》过负荷保护公式 IB ≤ In ≤ Iz ,是有不能保护的可能。

   举例:三相回路,计算电流40A,选用整定电流 In=40A的塑壳断路器,在空气中敷设,选电缆VV-5x6,由04DX101-1《建筑电气常用数据》,在环境温度35度时的持续载流量为 40A。公式中3个参数都是40A,满足公式要求,但是实际上是不行的。

   GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器 7.1.2.4条 第b)款---过载情况下断开
   ......且具有电流整定脱扣电流值的±10%的正确度。

   有可能装上的断路器脱扣电流为In的-10%,则脱扣值为40x90%=36A,实际工作电流为40A,断路器必跳闸。
   有可能装上的断路器脱扣电流为In的+10%,则脱扣值为40x110%=44A,实际工作电流由于离变压较近。电压长期升高,如果电流 40A≤ I <44A,此时断路器不脱扣,电缆长期工作在过负荷状态,未起保护作用。
     
发表于 2016-9-25 21:03:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 22:51 编辑
入门者 发表于 2016-9-25 16:22
《低规》过负荷保护公式 IB ≤ In ≤ Iz ,是有不能保护的可能。

   举例:三相回路,计算电流40A, ...

导线载流量是个什么?

点评

8#的断路器用的是塑壳断路器  发表于 2016-9-25 21:15
 楼主| 发表于 2016-9-26 08:30:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-26 08:36:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-26 08:39:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-26 10:16:24 | 显示全部楼层

   有关断路器标准太多。

   微型断路器有工业用、家用的2种,约定不脱扣电流和约定脱扣电流值都不一样。

   塑壳断路器和框架断路器,没有约定不脱扣和约定脱扣的概念,只有整定电流±误差的概念。
发表于 2016-9-26 10:19:48 | 显示全部楼层

   I2≤1.45Iz,问题更大。

   继续8#楼例子,计算电流40A,选用整定电流 In=40A塑壳断路器,在空气中敷设,选电缆VV-5x4,由04DX101-1《建筑电气常用数据》,在环境温度35度时的持续载流量为 Iz=31A。1.45Iz=44.95A,大于In=40A塑壳断路器脱扣电流值44A。满足规范公式要求,但可以分析一下,更脱离实际。
 楼主| 发表于 2016-9-26 10:31:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则