目前遇到的一个项目,到了调试阶段出现问题了。消防泵分别为110kW和70kW(各自为一用一备),变压器为1000kVA(临变),电缆采用240的铝电缆,长度约400m。
问题1:90KW在空载情况下能开启,空载星型启动的时候电压360V,电流近300A,转换成三角后电压400V,电流160A左右;带部分负荷,阀门开一部分后星型启动时电压350至360V,电流300A多点,转换不到三角,此时接触器会跳;
问题2:110kW的空载时也启动不了,星型启动时电压350至360之间,电流300A多点,到转换时接触器跳开。
已经折腾了四五天了,要疯,特来求助.......
|
|