消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2016-9-19 09:25 零线应采用的截面同相线,特别是气体放电灯
fitman 发表于 2016-9-19 10:01 两个方案都可按相线选截面,N线同截面。方案一,N线流过的是少量不平衡电流及小量谐波电流。方案二,N线流 ...
东方 发表于 2016-9-19 10:15 谢谢。听你这么说,如果3组的话,零线的电流不是3组相线电流相加。应该是会有一大部分电流抵消了吧。有 ...
云溪2 发表于 2016-9-19 09:54 我一直没有搞太清楚,三个单相照明回路可以共用N线吗?
nwpuhero 发表于 2016-9-19 11:15 三相有相位差,你用三角函数算一下,理论上是抵消了
东方 发表于 2016-9-19 12:05 灯管是220V的。
治学以诚 发表于 2016-9-20 09:27 没听说过, 路灯不是三相照明共中性线吗?