账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6515|回复: 6

[求助] 烦恼的消防广播——全楼广播,求释疑。

[复制链接]
     
发表于 2016-9-18 11:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某个3层办公楼,地下有较大设备用房。
地下室楼梯间做了2个防烟送风机。(建筑、暖通实在协调不了)
设风井、风机放屋面,仅供地下楼梯间用。

按GB50016,可以只在该地下室楼梯间设置报警系统

GB50116对消防广播联动设计的要求——4.8.8条,要求联动设计要做到:广播面向全楼。条文说明是向整个建筑广播。
我若只在地下室做广播,声音传输受限制,地上听不到,岂不是无法面向全楼了。

矛盾根源在于:GB50016没要求全建筑设、允许局部设FAS。但50116要求面向全楼。


或者,形成了地上楼层无探头,但有广播。————是不是很怪异,设计人心里很不舒服。。。


我认为4.8.1条写得很好,【启动建筑内所有的警报器】,你不用管我楼内装3个、还是100个,是不是每层都做警报,反正我把楼内所有都弄响就行。



是不是我理解偏激了?求释疑。
发表于 2016-9-18 11:23:35 | 显示全部楼层
按GB50016,可以只在该地下室楼梯间设置报警系统
我倒认为,应该全楼设置火灾报警系统
     
发表于 2016-9-18 11:31:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2016-9-18 11:32 编辑
树欲静而风不止 发表于 2016-9-18 11:23
按GB50016,可以只在该地下室楼梯间设置报警系统
我倒认为,应该全楼设置火灾报警系统

按您的意思8.4.1条第13款应该这样改: 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的建筑。但你也说了,《建规》显然不是这个意思,那么应该全楼设置火灾报警系统的依据何在呢?
发表于 2016-9-18 11:34:22 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-9-18 11:31
按您的意思8.4.1条第13款应该这样改: 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防 ...

建规的条文解释:如未明确部位的,需要在改建筑全部设置火灾报警
     
发表于 2016-9-18 11:39:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-9-18 11:34
建规的条文解释:如未明确部位的,需要在改建筑全部设置火灾报警

楼主的问题是明确了具体部位的,即需与加压送风机联动的部位。
     
发表于 2016-9-18 11:42:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-9-18 11:34
建规的条文解释:如未明确部位的,需要在改建筑全部设置火灾报警

但8.4.1条13款,已经明确了“场所和部位”,可不在“全部设置”之列。
     
发表于 2016-9-18 21:52:07 | 显示全部楼层
“形成了地上楼层无探头,但有广播。————是不是很怪异,设计人心里很不舒服。”

确实感觉怪异。而且仅仅为了楼梯间的加压风机,还得设个消控室。
如果规范允许楼主的工程,只需设探测器实现风机联锁启动就可,那该多好!就谈不上需要广播啥的了。
越来越觉得50116不合理。
我给楼主的建议(也许是个馊主意)是“地上楼层无探头,但有广播”,用论坛一位朋友说的“谁让规范这样规定的呢”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则