一个市场电气改造项目,甲方要求进线处设置一个总漏保 30mA,后每个分支照明与插座合用回路,不设漏保,灯具开关和插座合用与个86盒,请问这样做是否符合规范

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-9-13 08:46:11 | 显示全部楼层
前提条件不明,不能判断对错。
     
 楼主| 发表于 2016-9-13 09:05:49 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-13 08:46
前提条件不明,不能判断对错。

第一点:一个摊位两个灯,一个插座,外加一块电表,灯和插座为一个回路,由电表箱引出,甲方要求我再电表箱进线处设置总的漏电保护,30mA,支路不再设置,这样做可以吗
第二点:灯的开关和插座合用,才用带开关插座,可以吗

点评

第二点,啥意思?  发表于 2016-9-13 09:14
     
发表于 2016-9-13 09:14:01 | 显示全部楼层
请画图说明。
     
 楼主| 发表于 2016-9-13 09:22:45 | 显示全部楼层

照片

照片

点评

5x4进线,为啥PE与N连上了 ???  发表于 2016-9-13 09:45
     
发表于 2016-9-13 09:43:49 | 显示全部楼层
4个摊位,共用同一个30mA的RCD吗?
     
 楼主| 发表于 2016-9-13 09:48:44 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-13 09:43
4个摊位,共用同一个30mA的RCD吗?

是的,原本我是分开设,甲方说没钱,设个总的,而且不审图,所以问问这样做可以吗

点评

一家故障,四方有难。  发表于 2016-9-13 09:52
     
发表于 2016-9-13 09:51:32 | 显示全部楼层
不合理;
不违规。
     
 楼主| 发表于 2016-9-13 10:01:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-13 09:51
不合理;
不违规。

哦,只要不违规就行,不合理没办法了,甲方要这么干,我也没法子

点评

你没有回答“5x4进线,为啥PE与N连上了”的问题。  发表于 2016-9-13 10:07
     
发表于 2016-9-13 10:05:17 | 显示全部楼层
小小朱12138 发表于 2016-9-13 09:48
是的,原本我是分开设,甲方说没钱,设个总的,而且不审图,所以问问这样做可以吗


建议:馈线开关选2P或至少得是DPN,以免将来的麻烦。
     
 楼主| 发表于 2016-9-13 10:11:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-13 10:05
建议:馈线开关选2P或至少得是DPN,以免将来的麻烦。

好的,谢谢尺总
     
发表于 2016-9-13 10:21:15 | 显示全部楼层
根据我对菜场的设计经验。经常跳,经常骂人(我被菜场的电工指着鼻子骂过)。分开设RCD这点钱别计较。还不如把总的设置成隔离开关,后面全加漏电的好,算算钱也差不多吧。

点评

好建议!  发表于 2016-9-13 10:22
发表于 2016-9-13 11:16:14 | 显示全部楼层
得大概估算一下泄露电流,30mA会不会误动作
发表于 2016-9-13 11:22:31 | 显示全部楼层
另外,建筑照明规范上7.2.5 电源插座不宜和普通照明灯接在同一分支回路。
     
发表于 2016-9-13 11:23:12 | 显示全部楼层
要看是为怎样的摊位供电。