账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21309|回复: 88

[求助] 烦恼的应急照明

[复制链接]
     
发表于 2016-9-9 15:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
采用集中供电集中控制型时,审图认为不满足建规10.1.8条条文解释“如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱”的要求,拿GB17945说事不管用呀,建规的地位太高了.

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-9-9 16:01:03 | 显示全部楼层
狗屁倒灶的条文说明!
     
发表于 2016-9-9 16:03:18 | 显示全部楼层
除非,每个防火分区都设置电气设备用房,照明配电箱搁专用房间内。
要不然,照明配电箱根本经不起火烧的。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-9-9 16:08:14 | 显示全部楼层
下一断语:
中国的火灾多发,人员死伤严重财产损失巨大,很大一部分原因是——
将“消防”中的“消”(火灾后的应对)拔得太高;
将“消防”中的“防”(火灾前的预防)看得太低。

点评

这个观点我只能支持了!同意的后面排队。  发表于 2016-9-11 10:14
     
发表于 2016-9-9 16:15:46 | 显示全部楼层
按建规10.1.8条条文说明,联系其正文,是不是每个防火分区都得设置消防应急照明的 ATSE 呀?

哇呀呀 !
     
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:19:50 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-9 16:15
按建规10.1.8条条文说明,联系其正文,是不是每个防火分区都得设置消防应急照明的 ATSE 呀?

哇呀呀 !

审图的就是让每个防火分区设置消防应急照明的 ATSE,我说我这是集中电源型,怎么做到啊.人家说那就改为按防火分区设置分散型.
     
发表于 2016-9-9 16:44:39 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-9-9 16:19
审图的就是让每个防火分区设置消防应急照明的 ATSE,我说我这是集中电源型,怎么做到啊.人家说那就改为按防 ...

10.1.8.png

条文说明
10.1.8条文说明.png
     
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:51:35 | 显示全部楼层
问题是审图的拿这个狗屁倒灶的条文说明要求整改,真是没辙
     
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:53:40 | 显示全部楼层
王总画蛇添足在条文说明里整这么一出
     
发表于 2016-9-9 16:54:00 | 显示全部楼层
条文解释不具规范正文效力。
     
发表于 2016-9-9 19:22:25 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-9-9 16:53
王总画蛇添足在条文说明里整这么一出

hbsjzsjy你为此吃整改?
不要认!干嘛平白无故吃上个整改呢?

hbsjzsjy你不妨就这么回复审图:
建规10.1.8条条文说明如消防应急照明和疏散指示标志等,这些用电设备所在防火分区的配电箱的解释,说明防火分区内为疏散照明灯、疏散标志灯设置配电箱时,应在配电箱处设置ATSE。
但是,我现在设计的是集中供电集中控制型,没在每个防火分区设置配电箱,所以也就不存在违反10.1.8条的条文说明,更不违反10.1.8条正文的强条,审图老师您不应该给我开整改单


O(∩_∩)O哈哈哈~
~\(≧▽≦)/~啦啦啦{:1_409:}

发表于 2016-9-9 19:59:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-10 09:02:22 | 显示全部楼层
10.1.8条最可怕的就是【消防电梯等】,这个“等”字了

3类房间,所有设备都纳入了。
还好条文说明把应急灯列进去。小而分散的防火卷帘没明说。


目前,完全按防火分区(或楼层)是ATS箱,哈哈哈!
有30层,我就设30个

点评

据说等的意思是等前不前后........  发表于 2016-9-22 09:24
     
发表于 2016-9-10 11:41:03 | 显示全部楼层
已经不大会设计了。一个等字。前段时间,碰到个消防审图的,对我说,这个防火门怎么没监控。我对她说,这个没有火灾自动报警系统呀。她说,规范上没说是否有火灾自动报警系统才要监控呀。后来仔细翻了下规范,我得出以下结论,一,确定建筑内是否有常开防火门(是不是常开,我说了不算,建筑说了不算,消防建审科的说了算)二,有常开防火门火灾时自行关闭(属于联动) 三,有联动就要有火灾自动报警。四,火灾自动报警系统有联动功能就需要设置消防控制室。逻辑很通顺,现实很残酷。今天拿到个小项目,一个普通教学楼,四千方,封闭楼梯间设置了防火门,无奈什么都上吧。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则