账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9909|回复: 15

[求助] 关于两路10kV电源供电系统低压侧做法的问题

[复制链接]
发表于 2016-8-23 16:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xuzebiao1987 于 2016-8-23 17:36 编辑

现工程具备两路10kV电源,高压供电系统采用两路同时分列运行 单母线分段设置联络,那么来自两个不同高压母线段的两台变压器在低压母线上联络后,两台变压器的任意一个单回路出线是否符合一级负荷的要求。求问各位,目前脑袋有点混乱了,不知道有没有表达清楚..另外这个项目是大型商业项目,哪位前辈能给个简单的比较经济合理的配电方案建议么,一个简单的方向就行,不胜感谢!目前脑袋都被各种概念绕晕了

以下是我的想法,不知道这种方案可行吗
没有前辈来回答一下吗,虽然可能各位觉得很简单的事情,不过对小弟是莫大的帮助啊,希望各位不吝赐教









11111.jpg

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与探讨!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-8-23 16:04:54 | 显示全部楼层
另外这个项目是大型商业项目,哪位前辈能给个简单的比较经济合理的配电方案建议么
 楼主| 发表于 2016-8-23 16:20:29 | 显示全部楼层
来个前辈指导以下
     
发表于 2016-8-23 20:44:29 | 显示全部楼层
鄙人认为,一、二级负荷可以这么干
发表于 2016-8-24 08:31:47 | 显示全部楼层
一级负荷,宜采用末端互投
发表于 2016-8-24 08:38:23 | 显示全部楼层
二级负荷,在这种变电所条件下,可以单回路到设备处
 楼主| 发表于 2016-8-24 09:55:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-8-24 08:31
一级负荷,宜采用末端互投

请问一下前辈,如果采用10kV两路电源在首端互投,一用一备,一级负荷单回路完全没有问题吧
发表于 2016-8-24 09:58:56 | 显示全部楼层
xuzebiao1987 发表于 2016-8-24 09:55
请问一下前辈,如果采用10kV两路电源在首端互投,一用一备,一级负荷单回路完全没有问题吧

一级负荷,还是推荐末端互投(技术措施现在图审也用)
     
发表于 2016-8-24 11:18:14 | 显示全部楼层
此方案不妥,一级负荷要求线路或变压器故障均不影响其供电。
 楼主| 发表于 2016-8-24 11:51:18 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2016-8-24 11:18
此方案不妥,一级负荷要求线路或变压器故障均不影响其供电。

前辈,有方案简图提供吗,谢谢啊
     
发表于 2016-8-24 16:12:33 | 显示全部楼层
xuzebiao1987 发表于 2016-8-24 09:55
请问一下前辈,如果采用10kV两路电源在首端互投,一用一备,一级负荷单回路完全没有问题吧

低压联络,不同母线段2路末端互投。
     
发表于 2016-8-31 20:46:25 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2016-8-24 11:18
此方案不妥,一级负荷要求线路或变压器故障均不影响其供电。

请教一下此条出自何处?
     
发表于 2016-9-1 09:59:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-8-24 09:58
一级负荷,还是推荐末端互投(技术措施现在图审也用)

我们目前只是对于消防风机,消防水泵,消控室,消防电梯这几个末端切换,其余的都在变电所的母线分段和柴发双切,单回路供电至末端设备
     
发表于 2016-9-2 10:19:31 | 显示全部楼层
10kV做联络供电局不一定同意。但是有没有觉得一级负荷 二级负荷本身就是个奇葩产物吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则