账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5032|回复: 9

[求助] 150条日光灯,可否同时一起打开,电流会不会很大,每条灯管60W

[复制链接]
发表于 2016-8-17 18:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位朋友一个问题,150条日光灯,可否同时一起打开,电流会不会很大,每条灯管60W。如果不可以,要怎么样做?请指教,谢谢、

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与探讨!

查看全部评分

     
发表于 2016-8-17 20:19:02 | 显示全部楼层
9kW而已,三相供电17A左右
     
发表于 2016-8-18 08:51:10 | 显示全部楼层
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008有以下规定:
10.7.7 在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
10.7.8 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25 个。
大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60 个(当采用LED光源时除外)。

点评

没错,这条规范我也想到了。  发表于 2016-8-18 09:16
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-8-18 08:59:32 | 显示全部楼层
日光灯有启动电流,设计时应考虑
     
发表于 2016-8-18 10:28:09 | 显示全部楼层
智能照明控制系统,多分几个回路。
     
发表于 2016-8-18 13:04:57 | 显示全部楼层
1.荧光灯启动电流大概4~7倍额定电流;荧光灯+电子镇流器总功率可按1.1倍单灯计算
2.微断的瞬动值一般是5~10倍
3.回路上荧光灯总启动电流需小于该回路微断的瞬动值,据此可计算出回路最多带的灯的个数
4.规范中要求的最多个数,可参见3楼
 楼主| 发表于 2016-8-18 15:53:33 | 显示全部楼层
谢谢朋友们。如果我增加时间继电器来分批启动可好?
 楼主| 发表于 2016-8-18 16:09:43 | 显示全部楼层
还有一个问题,一起关闭会不会有问题?
     
发表于 2016-8-22 15:03:25 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-8-18 15:53
谢谢朋友们。如果我增加时间继电器来分批启动可好?

可以不用时间继电器。
多分几个回路就行了。
多分几个回路,可以同时启闭。但是要注意断路器的选择。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则