账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3257|回复: 3

[求助] 关于信息机房配电回路跳闸

[复制链接]
     
发表于 2016-8-12 15:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位老师
      有一老建筑改造了一个信息机房,最近发现只要一打雷,配电箱上的漏电断路器就跳闸。
由于是老建筑改造,基本情况如下:电源进线为TNS系统,建筑物无MEB箱。电源总柜(带SPD)出一路线至信息机房UPS柜(无SPD),UPS柜出两路线至两个末端配电箱(无SPD),末端配电箱出线回路均为带漏电保护的微断(跳闸的就是这些断路器)。
      请各位老师帮忙分析原因,如何改造为妥。
     
发表于 2016-8-15 15:46:18 | 显示全部楼层
建议用新规范设计,线路重走。
     
发表于 2016-8-16 09:20:17 | 显示全部楼层
UPS 不能加漏电..
     
发表于 2016-8-16 09:54:19 | 显示全部楼层
UPS本身就是一个漏电设备,因为UPS在线工作的时候滤波,整流,稳压会产生杂波,畸变小电流通过接地线释放,可能会引起漏电保护器的误动作
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则