账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7469|回复: 5

[电气资讯] 看了这些,你发现你真的了解母线槽吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-8-10 13:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
timg.jpg
母线槽是由美国开发出来的、称之为“Bus-Way-System”的新的电路方式,它以铜或铝作为导体、用非烯性绝缘支撑,然后装到金属槽中而形成的新型导体。

在日本真正实际应用是在1954年,自那以后母线槽得到了发展。如今在高屋建筑、工厂等电气设备、电力系统上成了不可缺少的配线方式。

由于大楼、工厂等各种建筑电力的需要,而且这种需要有逐年增加的趋势,使用原来的电路接线方式,即穿管方式,施工时带来许多困难,而且,当要变更配电系统时,要使其变简单一些几乎是不可能的,然而,如果采用母线槽的话,非常容易就可以达到目的,另外还可使建筑物变得更加美观。

现代高层建筑和大型的车间需要巨大的电能,而面对这庞大负荷所需成百上千安培的强大电流就要选用安全可靠的传导设备,母线系统便是很好的选择。母线槽系统是一个高效输送电流的配电装置,尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。

母线槽从空气型发展到现在的复合绝缘型共经历了三代。



第一代  空气型母线槽(BMC)


上世纪50年代中期起,将导电排用绝缘衬垫支撑在壳体内,靠空气介质绝缘。相间距离50mm。由于母线之间接头用铜片软接过渡,在南方天气潮湿,接头之间容易产生氧化,形成接头与母线接触不良,使触头容易发热,故在南方极少使用。并且接头之间体积过大,水平母线段尺寸不一致,外形不够美观。外壳防护等级有IP40~IP54。


第二代  密集型母线槽


密集型上世纪80年代中期开始,将导电排用绝缘材料覆盖后再与两侧紧固在一起。绝缘材料:聚四氟乙烯带,工作温度200度,缺点高温分解时产生使人致死的毒气(八氟异丁烯和氟光气)聚氯乙烯热缩管,质量差别极大,部分厂家采用廉价产品,实测绝缘达不到B级。

辐照交联阻燃绕带(PER)使用效果不错,工作温度150,防水性能好,有弹性,包缠比较紧密。在二代母线演变中产生的一种特殊的母线形式,即密集型母线空气式插口。由于工艺的变化,已基本变成密集型母线密集式插口,即整体密集型母线槽。


第三代  复合绝缘型母线槽


母线槽除了导电排本身具有绝缘层外,各相线之间还有一定的空气介质绝缘。在各种弯头采用硫化绝缘技术。直线段采用MT-7-3橡胶套管。

硫化绝缘技术:材料为CZ260快固绝缘粉末,采用四元交联固化,绝缘层与导电排间无间隙。其散热性能、防潮性能、绝缘可靠性能均优。但由于成本较二代母线偏高而未能广泛推广。

来源:建筑电气杂志微信

     
发表于 2016-8-10 14:35:35 | 显示全部楼层
如果跟着再来一篇 说明母线槽的应用得文章更好了.
     
 楼主| 发表于 2016-8-10 14:40:09 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-8-10 14:35
如果跟着再来一篇 说明母线槽的应用得文章更好了.

感谢您的建议。
小编会努力去找这方面合适的内容。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-8-23 08:37:31 | 显示全部楼层
不错,可以看看
发表于 2016-8-23 09:51:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
     
发表于 2016-8-23 10:34:29 | 显示全部楼层
学习了,多谢!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则