账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10753|回复: 37

[规范条文] 低规条文说明

[复制链接]
发表于 2016-8-3 09:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-8-3 09:36:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-8-3 09:41:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-8-3 11:28:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-8-3 23:18:05 | 显示全部楼层
诚版,我这样理解5.2.9条文说明的,不知对不对
它意思是:IEC把切断时间定为5S,是因为以下两点,1、固定式设备在发生接地故障时,人易于摆脱;2、开关和导体选择已经综合考虑并满足了过载、热稳定、电气火灾防护、躲过尖峰电流、满足最小故障电流的保护灵敏度的要求,也考虑了比如经济电流密度、导体敷设机械强度等因素,是安全的(言下之意,各方面因素都考虑进去了,不存在当发生接地故障时开关不动作的情况)。
 楼主| 发表于 2016-8-4 08:40:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-4 14:58:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-4 15:03:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-8-4 16:31:14 | 显示全部楼层
建筑电气设计把电力系统设计变成了防电击和防火设计了!
只要做了其他足够的保护措施,接地故障时不一定要立即开断电路的,有些工业生产配电设计就是这样.
至于规范定在5S,是因为电缆制造也好,开关制造也好,当初商定了5S,大家都按这个标准来设计标准产品。但用户有特殊要求时,是可以和制造商商定更长的短路耐受时间的,难道这时系统就不能用。

点评

人身电击特性决定的。与你说的内容丝毫无关。  发表于 2016-8-4 17:18
发表于 2016-8-4 17:05:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-8-4 17:16:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-8-4 17:18:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-8-4 20:25:49 | 显示全部楼层
低规还有一条5.2.2呢,“...引起人体有害的病理生理效应前自动切断该回路或设备的电源。”

     
发表于 2016-8-4 20:47:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 江祥明 于 2016-8-4 20:49 编辑

讨论这个问题的时候,想问下大家,按“保护电器在小故障电流下的动作灵敏度”已经满足了的情况下,切除时间有大于5S的情况吗?简单的例子,16A,C特性,查曲线,磁保护动作范围都为5-10倍,因此取160A作为保护电器的可靠动作电流,接地故障电流不小于1.3*160A,开关0.0几秒就跳了。即便刚好160A,也是没有大于5S才动作的。越来越糊涂了,请指点
发表于 2016-8-4 21:05:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则