账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4647|回复: 7

[求助] 类似蒸饭箱的三相设备供电

[复制链接]
     
发表于 2016-7-30 10:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在TN-S或TN-C-S接地系统的建筑物中,类似蒸饭箱的三相设备供电时,是采用五根导线加4P供电,还是四根导线加3P供电

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

     
发表于 2016-7-30 10:57:35 | 显示全部楼层
相线+PE线供电,一般不引出N,民用只有4孔插座。选用带RCD的3P微断。做好等电位联结。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-7-30 16:24:53 | 显示全部楼层
采用五根导线加4PRCD供电.没问题吧?
     
发表于 2016-7-30 20:30:57 | 显示全部楼层
当然是4根导线+3P断路器供电了。这个回路没有N线的,只有3根相线外加PE线。PE线是不得加装开关的。
     
发表于 2016-7-31 08:44:27 | 显示全部楼层
五根导线加4PRCD供电.N线进断路器,PE线不进进断路器,给三相设备供电,从理论上说,有什么不行?
发表于 2016-8-1 08:36:38 | 显示全部楼层
4根导线供电,3P选择的是漏电开关
发表于 2016-8-1 08:43:37 | 显示全部楼层
在TN-S或TN-C-S接地系统,三相设备供电的问题
无单相回路(控制回路),选3p RCD
有单相回路,选4p或3p+n RCD
     
发表于 2016-8-2 18:58:49 | 显示全部楼层
zailushang73 发表于 2016-8-1 08:43
在TN-S或TN-C-S接地系统,三相设备供电的问题
无单相回路(控制回路),选3p RCD
有单相回路,选4p或3p+n ...

有单相也应该3P,单相肯定不平衡,这样三相和N相的矢量合不为0,然后会跳闸
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则