账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10779|回复: 19

[问题探讨] 控制电缆的横截面积选型

[复制链接]
     
发表于 2016-7-28 19:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做一个加油站项目
一根控制电缆总长30米。穿管埋地敷设。其中28米在正常环境内,其中2米在爆炸危险一区敷设。

我选择的是横截面积为1.5mm2的控制电缆。

审图意见如下:

11.png
22.png
这条规范适用于这根电缆不?
加油机不光有控制电缆,还有信号线,很多的信号线都是1.5mm2的。这个信号线也要采用2.5mm2的线吗?
(信号线举个例子。可燃气体探测器的信号线)
     
发表于 2016-7-29 08:24:12 | 显示全部楼层
第一、你这个是电缆配线  不是绝缘导线配线。
第二、危险区域还不清楚。
我们一般电缆都是1.5的  
     
发表于 2016-7-29 08:56:02 | 显示全部楼层
1、加油机1区仅限于油管引入部分,在加油机内部。加油机外部只有2区。
2、此条适用于BV导线穿钢管。
3、信号线不在此列。
4、室内照明都2.5mm2了,加大吧。
     
发表于 2016-7-29 11:40:31 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-7-29 08:56
1、加油机1区仅限于油管引入部分,在加油机内部。加油机外部只有2区。
2、此条适用于BV导线穿钢管。
3、 ...

请教郎主,存放汽车润滑油(4L桶装机油)的机油库(长x宽x高:53mx39mx9m),里头大空间,无分隔,需要做防爆设计吗?如果需要,那如何划分区域?
     
 楼主| 发表于 2016-7-29 19:17:54 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2016-7-29 08:24
第一、你这个是电缆配线  不是绝缘导线配线。
第二、危险区域还不清楚。
我们一般电缆都是1.5的

感谢回复!你说的“第二、危险区域还不清楚。”是什么意思呢!?
     
 楼主| 发表于 2016-7-29 19:20:50 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-7-29 08:56
1、加油机1区仅限于油管引入部分,在加油机内部。加油机外部只有2区。
2、此条适用于BV导线穿钢管。
3、 ...

感谢郎主专业解答!

“4、室内照明都2.5mm2了,加大吧。”什么意思啊?

     
 楼主| 发表于 2016-7-29 19:23:59 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2016-7-29 11:40
请教郎主,存放汽车润滑油(4L桶装机油)的机油库(长x宽x高:53mx39mx9m),里头大空间,无分隔,需要做 ...

润滑油应该不是可燃可爆物质吧
     
发表于 2016-7-30 08:38:55 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2016-7-29 11:40
请教郎主,存放汽车润滑油(4L桶装机油)的机油库(长x宽x高:53mx39mx9m),里头大空间,无分隔,需要做 ...

丙类。
按火灾危险区域考虑。
钢管布线,电气设备IP44.
     
发表于 2016-7-30 08:39:14 | 显示全部楼层
RK5707 发表于 2016-7-29 19:20
感谢郎主专业解答!

“4、室内照明都2.5mm2了,加大吧。”什么意思啊?

不要抠门了
     
发表于 2016-7-30 12:04:43 | 显示全部楼层
审图错误引用规范条文,不应加大截面。
     
 楼主| 发表于 2016-7-30 12:19:42 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2016-7-30 12:04
审图错误引用规范条文,不应加大截面。

我得回复竟然同意了 2.5mm2
发表于 2016-7-31 09:39:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-1 09:34:49 | 显示全部楼层
RK5707 发表于 2016-7-30 12:19
我得回复竟然同意了 2.5mm2

是同意不加大还是加大了啊?
     
 楼主| 发表于 2016-8-1 09:56:07 | 显示全部楼层
nwpuhero 发表于 2016-8-1 09:34
是同意不加大还是加大了啊?

同意加大啊!
     
 楼主| 发表于 2016-8-1 09:58:17 | 显示全部楼层
tq02vf4 发表于 2016-7-31 09:39
控制线的定义太广,有些情况需要转换如到dcs否则可能塞不进

是这么个情况,以前遇到过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则